【请教】这条水泵扬程计算公式是否有误?
沙纸文
沙纸文 Lv.10
2013年01月16日 11:44:20
只看楼主

公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵扬程,m;H1——引入管至最不利点高度,m;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利点总水头损失,mH2O;H3——配水最不利点所需的流出水头,mH2O。....公式我是在《建筑给水排水》课本上看到的。本人是学暖通,想学下给排水设计。斋看公式,单位都不对。(PS:该书上还有另一计算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑内部给水系统所需的水压,kPa;

公式:Hb=H1+H2+H3
Hb——水泵扬程,m;
H1——引入管至最不利点高度,m;
H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利点总水头损失,mH2O;
H3——配水最不利点所需的流出水头,mH2O。
....公式我是在《建筑给水排水》课本上看到的。本人是学暖通,想学下给排水设计。斋看公式,单位都不对。
(PS:该书上还有另一计算公式:H=10H1+H2+H3
H——建筑内部给水系统所需的水压,kPa;
H1——引入管起点至配水最不利点几何高度,m;
H2——引入管起点至配水最不利点给水管水头损失,kPa;
H3——配水最不利点额定流出水头,kPa。
觉得这个公式还比较靠谱。)
qq415949031
2013年01月22日 15:50:38
12楼
冒问题
回复
yww694956065
2013年02月04日 21:47:27
13楼
一个是帕斯卡、一个水柱压力、没错的、
回复
huangsuihua
2013年02月05日 13:21:48
14楼
水泵从地下室储水池抽水时,水泵总扬程(米水柱)=Z(几何提升高度,米水柱)+H2(吸水管和压水管内总水头损失,米水柱)+H3(水表水头损失,米水柱)+最不利配水点处所需的流出水头(米水柱)。


















































































0




0
回复
水往上流
2013年02月19日 14:11:31
15楼
通者自通,学暖通的都是如此。
回复
沙纸文
2013年02月19日 18:02:26
16楼
现回看以前发的贴,明白这公式没错。是我理解错误。引入管至最不利点高度m,转换为mH2O时,也是一样的值。感谢各位的热心解答。
回复
yuan5260963
2013年12月07日 16:24:51
17楼
两者都对!
回复
zgr0898
2014年01月04日 12:29:10
18楼
都没问题,我也是学建环的,现在在设计院也暖和水,有空加我QQ295562725.交流交流