今天工地遇到这样一个问题:由总柜断路器(漏电)进入商铺配电箱的线路,商铺配电箱所有开关分闸和合闸的情况下,总柜断路器均无法合闸,当商铺配电箱零排所有线路都卸下时,可以合闸。帮分析一下是什么原因造成的?
今天工地遇到这样一个问题:由总柜断路器(漏电)进入商铺配电箱的线路,商铺配电箱所有开关分闸和合闸的情况下,总柜断路器均无法合闸,当商铺配电箱零排所有线路都卸下时,可以合闸。帮分析一下是什么原因造成的?
12楼
-----赞同!!!
建议楼主先将商铺配电箱所有出线回路的N线都取下,只保留进线电源的接线,看总柜还跳不跳!!!
如不跳,再按照老先生的做法去做!!!
回复
13楼
看情况是N和PE有地方混淆了,捋顺线路,分清楚N和PE
回复
14楼
商铺配电箱零排接的零线有接地或漏电地方,用排除法处理
回复
15楼
简单回答:分段检查
回复
16楼
学习了 长见识
回复
17楼
学习了,顶一下!
回复
18楼
进线开关是4p的,零线要单独出现,不能共用零线
回复
19楼
零、地混用了,或是零线有接地的地方
回复
20楼
N线和PE线接错引起漏电开头检测到漏电信号而跳,总箱设漏电,以后维护是个头痛的问题