今天工地遇到这样一个问题:由总柜断路器(漏电)进入商铺配电箱的线路,商铺配电箱所有开关分闸和合闸的情况下,总柜断路器均无法合闸,当商铺配电箱零排所有线路都卸下时,可以合闸。帮分析一下是什么原因造成的?
今天工地遇到这样一个问题:由总柜断路器(漏电)进入商铺配电箱的线路,商铺配电箱所有开关分闸和合闸的情况下,总柜断路器均无法合闸,当商铺配电箱零排所有线路都卸下时,可以合闸。帮分析一下是什么原因造成的?
2楼
楼主进线是TN-C-S吧,用的是不是4极漏电,所有开关都断开仍跳闸,很大可能性是N与PE接一起了
回复
3楼
是施工临电一级箱采用分路漏保模式给二级动力箱配电吗???!!!
如是,临电系统内部必须是TN-S系统,一级柜所有出线回路必须用五芯电缆A/B/C/PE/N!!!
估计是PE线与N线混了或N排接地了!!!
回复
4楼
人家说了是商铺,不是临电。我估计他是PEN分开前进了漏电,再分的TN-S,相当于N接地了,直接跳闸
回复
5楼
其实楼主如果拍个主配电箱内的照片,那就简单了
回复
6楼
可以确定主配电箱接线没问题,重复接地也接线正确。现在正在检查商铺内配电箱,看看是不是零线绝缘破损了。还没查出真正的原因。
回复
7楼
楼主在线啊,下面开关都断了,还跳闸,肯定是N接地了,楼主,建议你将主配电箱出线的N线,PE线都断开了,用万用表量一下电阻
回复
8楼
商铺零排所有线路都卸下来可以合闸,那么将卸下来的零线一根根分别接回,接到哪一根(或者几根)不能合闸,那就是该导线接地或者漏电了。
回复
9楼
临时电就是这样的。是下级配电零线接地了,我建议总柜不要用漏电开关了,分支回路可以考虑用漏电开关。不然你这个开关永远送不上的
回复
10楼
可能是N线同PE线混接
回复
11楼
人家说了是商铺,不是临电。我估计他是PEN分开前进了漏电,再分的TN-S,相当于N接地了,直接跳闸
------一般正规房建工程的配电,各出线回路设计漏保的非常少见!!!
而楼主说“由总柜断路器(漏电)进入商铺配电箱的线路”,似乎是在说出线回路上有漏保!!
所以我有以上想法!!!
还请楼主解答!!!
是普通房建工程的话,内部要求是TN-S系统,总柜电源端就不确定了!!!
总柜电源端是TN-S、是TN-C的情况都存在!!!
但对商铺配电箱就不一样,既然楼主的总柜内有漏保,估计总柜总断路器之后肯定已经是TN-S系统了,则到商铺配电箱的电源就应该是五线的A/B/C//PE/N了!!!
再谈PEN就没有道理了!!!
[