【交流】一起漏电事故,请大家看看分析下原因
gj5512716
gj5512716 Lv.2
2013年01月15日 10:37:38
只看楼主

由外部一个杆上的油变接400V电源到低压进线柜。 后如图3所示从C相熔丝下取一220电源到墙上配电箱。平时没有问题,结果昨天施工之后发现户外的那个电线杆打入的接地棒发烫,冒白烟,疑为水蒸气,而且零牌带电了。后“一段时间”后开关跳开了,一切恢复正常。 后经检查发现是图中引出的临时电火线破皮碰到了穿线的钢管,后用胶布包裹后恢复正常用电。 一开始电线杆接地是打了两个接地棒,开关过半天才跳。后又加了两根接地棒,才是一送开关就跳。 经测量最后接地电阻是4.4个欧姆。

IMG_20130115_094327.jpg


IMG_20130115_094400.jpg

免费打赏
lqzhu0328
2013年01月16日 15:44:16
12楼
路过进来看看就走
回复
htmg1982
2013年01月16日 22:02:56
13楼
学习学习~~~没看到非常满意的解释,等待高人到来,解答的更详细。
回复
jinyue0319
2013年01月17日 11:32:26
14楼
学习一下。围观各大神级回答。
回复
novel2008
2013年01月17日 13:50:51
15楼
工艺很重要!
回复
电工小鱼
2013年01月17日 21:51:31
16楼
工作现场是在是有点吓人啊,而且接地电阻大的时候,钢管带点基本会接近相电压了吧,对工作人员本身就是很大的隐患。
回复
tumuzaixian13579
2013年01月18日 16:43:55
17楼
学习了,
回复
八0后的幸福
2013年01月19日 21:03:48
18楼
接地的问题吧?
回复
wax168
2013年01月20日 17:30:42
19楼
这是一起单相接地故障,接地电阻一定要满足设计及规范要求,当过电流保护不能满足灵敏度要求时设置漏电保护是不错的选择。
回复
wax168
2013年01月20日 17:33:55
20楼
这是一起单相接地故障,接地电阻值一定要满足设计及规范要求,当过电流保护灵敏度不能满足要求时设置漏电保护是不错的选择。
回复
chjs001
2013年01月20日 21:24:57
21楼
临时接电一定要规范了 不要误了大事了啊
回复