由外部一个杆上的油变接400V电源到低压进线柜。 后如图3所示从C相熔丝下取一220电源到墙上配电箱。平时没有问题,结果昨天施工之后发现户外的那个电线杆打入的接地棒发烫,冒白烟,疑为水蒸气,而且零牌带电了。后“一段时间”后开关跳开了,一切恢复正常。 后经检查发现是图中引出的临时电火线破皮碰到了穿线的钢管,后用胶布包裹后恢复正常用电。 一开始电线杆接地是打了两个接地棒,开关过半天才跳。后又加了两根接地棒,才是一送开关就跳。 经测量最后接地电阻是4.4个欧姆。
1、上图中的现象与“规范”二字有点距离;
2、“临时电火线破皮碰到了穿线的钢管”,临时线只能用橡皮电缆或标准的电力电缆,会破皮的BV线是能穿临时钢管;
3、“经测量最后接地电阻是4.4个欧姆”,在100A断路器后接线,不能说“接地电阻一定不合格”,但前面的接地是不合格的。
回复
3楼
1、接地很重要。
2、施工工艺很重要。
回复
4楼
这如何分析,
接地棒发热,只能是短路。只有电流回路由大地返回时接地棒才能发热吧?
未增加接地棒时接地电阻肯定大于4.4欧姆,总开不带漏电保护,单相接地电流不足以使其动作。过一段时间,热保护动作。。
回复
5楼
你说跳是哪一个开关? C32 还是塑壳?
回复
6楼
支持地板说法。
接地是非常重要的,我们施工时候一定把阻值达到4欧以下。
你这个是W1断路器,好像没漏电保护,有单相接地保护,但是你三相还是在运作,单独破皮的那相不足以跳开。
后接地阻值达到后,短路电流增大,跳闸~~
应该是这样子把
回复
7楼
学习了
回复
9楼
火线----穿线钢管-----接地棒
施工不规范!!!
是临电施工的话,要求应该更加严格!!!
回复
11楼
后加的接地一定要注意间距,多的不说了,建议重新施工,不要凑合。
回复