【交流】一起漏电事故,请大家看看分析下原因
gj5512716
gj5512716 Lv.2
2013年01月15日 10:37:38
只看楼主

由外部一个杆上的油变接400V电源到低压进线柜。 后如图3所示从C相熔丝下取一220电源到墙上配电箱。平时没有问题,结果昨天施工之后发现户外的那个电线杆打入的接地棒发烫,冒白烟,疑为水蒸气,而且零牌带电了。后“一段时间”后开关跳开了,一切恢复正常。 后经检查发现是图中引出的临时电火线破皮碰到了穿线的钢管,后用胶布包裹后恢复正常用电。 一开始电线杆接地是打了两个接地棒,开关过半天才跳。后又加了两根接地棒,才是一送开关就跳。 经测量最后接地电阻是4.4个欧姆。

IMG_20130115_094327.jpg


IMG_20130115_094400.jpg

免费打赏
yinyueher
2013年01月20日 22:55:25
22楼
回复
tychsh
2013年01月21日 10:05:01
23楼
私拉乱接非规范用电。谁家造成故障谁家总结教训,此类毛毛故障害死人啊!
回复
ssqqugamd
2013年01月21日 10:49:07
24楼
这起接地事故有两个看点:
1,接地电阻太大典型的违犯接地设计规范,也有有安全工作规程规定接地电阻不能大于4欧姆。否则不能保证人身安全。施工中你的接地电阻测量了吗?实际是多大?
2,故障回路的短路保护的整定值不对!应该:2.5倍短路保护整定值=故障短路电流值。只有整定值合理才能保证动作灵敏度,才能保证人身安全。你的回路的保险是多大电流?肯定不合格!
回复
gj5512716
2013年01月21日 11:01:38
25楼
故障产生时候零排有180V的电压。破皮碰到的钢管是墙上的配电箱的穿线钢管。为什么会零排有180V电压,而且加接地棒之前,熔丝上端开关为什么是一段时间后才跳开。
回复
gj5512716
2013年01月21日 11:02:50
26楼
故障产生时候零排有180V的电压。破皮碰到的钢管是墙上的配电箱的穿线钢管。为什么会零排有180V电压,而且加接地棒之前,熔丝上端开关为什么是一段时间后才跳开。
回复
gj5512716
2013年01月21日 11:03:24
27楼
故障产生时候零排有180V的电压。破皮碰到的钢管是墙上的配电箱的穿线钢管。为什么会零排有180V电压,而且加接地棒之前,熔丝上端开关为什么是一段时间后才跳开。
回复
lichaofu73
2013年01月21日 14:35:31
28楼
本案例塑壳和微断均没有剩余电流保护,所以接地故障后只能过载保护,即将接地棒当负载一样在通过电流并加热。
对于施工时的TN-S系统,漏电保护是必须加强的。是否配漏电开关,请各位大侠查标准!
回复
xughou
2013年01月21日 14:48:38
29楼
火线(相线)接地,当然会发热、冒泡等,因为已经构成了回路,当然更会跳闸。
回复
xughou
2013年01月21日 14:50:01
30楼
不能直接打桩啊,很危险的!!跳是好事,不跳可能就得死人!!!
回复
lianghang9
2013年01月22日 08:38:17
31楼
回复

相关推荐

APP内打开