【交流】一起漏电事故,请大家看看分析下原因
gj5512716
gj5512716 Lv.2
2013年01月15日 10:37:38
只看楼主

由外部一个杆上的油变接400V电源到低压进线柜。 后如图3所示从C相熔丝下取一220电源到墙上配电箱。平时没有问题,结果昨天施工之后发现户外的那个电线杆打入的接地棒发烫,冒白烟,疑为水蒸气,而且零牌带电了。后“一段时间”后开关跳开了,一切恢复正常。 后经检查发现是图中引出的临时电火线破皮碰到了穿线的钢管,后用胶布包裹后恢复正常用电。 一开始电线杆接地是打了两个接地棒,开关过半天才跳。后又加了两根接地棒,才是一送开关就跳。 经测量最后接地电阻是4.4个欧姆。

IMG_20130115_094327.jpg


IMG_20130115_094400.jpg

免费打赏
luzhengang1981
2013年01月22日 08:56:27
32楼
接地电阻不符合要求!
回复
someboy414
2013年01月22日 09:01:25
33楼
同意底板的说法,
临时用电应该三级配电两级保护,这是最基本的
回复
keliwen111
2013年01月22日 10:30:14
34楼
接地电阻不满足
回复
yljgxp
2013年01月22日 11:22:09
35楼
系统由进户处做重复接地,这样零排与接地极有联系,零排带电就可以理解了。请各位大侠指教!
回复
chinadehn
2013年01月22日 14:36:10
36楼
学习了......................
回复
dq9722
2013年01月23日 10:11:52
37楼
支持地板!
回复
xlz841226
2013年01月23日 10:29:22
38楼
话说一眼看见接线接的有点糙
回复
hysoncn
2013年01月23日 11:15:54
39楼
看这个线路设计的很不规范,短路吧

漏电火灾报警系统
回复
lq524767408
2013年01月23日 12:53:41
40楼
是不是某个设备的地线和零线接反了
回复
htthcc
2013年01月23日 15:36:04
41楼
临时用电还是要有漏电开关,但是关键接地摇做好。