【交流】一起漏电事故,请大家看看分析下原因
gj5512716
gj5512716 Lv.2
2013年01月15日 10:37:38
只看楼主

由外部一个杆上的油变接400V电源到低压进线柜。 后如图3所示从C相熔丝下取一220电源到墙上配电箱。平时没有问题,结果昨天施工之后发现户外的那个电线杆打入的接地棒发烫,冒白烟,疑为水蒸气,而且零牌带电了。后“一段时间”后开关跳开了,一切恢复正常。 后经检查发现是图中引出的临时电火线破皮碰到了穿线的钢管,后用胶布包裹后恢复正常用电。 一开始电线杆接地是打了两个接地棒,开关过半天才跳。后又加了两根接地棒,才是一送开关就跳。 经测量最后接地电阻是4.4个欧姆。

IMG_20130115_094327.jpg


IMG_20130115_094400.jpg

免费打赏
zzlsr
2013年01月24日 08:50:50
42楼
接地电阻大于4 欧姆 本就不在规定范围 接地棒发热 是回流大的问题 况且没有漏电保护 所以跳闸是大电流引起的
回复
lenovo09
2013年01月24日 10:33:43
43楼
看不明白,第一张照片,绿色的两条线是做什么用的?
回复
a785985616
2013年01月24日 16:51:13
44楼
火线----穿线钢管-----接地棒

施工不规范!!!

是临电施工的话,要求应该更加严格!!!
回复
chh981
2013年01月25日 11:12:32
45楼
路过,支持,地板的说法
回复
mqli2004
2013年01月25日 12:07:26
46楼
临时接电好安全关系大,不能马虎
回复
william19988
2013年01月25日 12:36:00
47楼
临电施工必须严格按照临电规范要求实施。很多施工单位对临电都不重视
回复