求助一个喷头的最大覆盖面积为4.9*7.3m是怎么个意思,最好能画图解释
lmw3824267
Lv.2
2013年01月15日 10:33:24
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
因为是新手,实在不能理解,是左右两边是4.9前方可以覆盖到7.3吗?那两个这样的喷头覆盖面积又是什么样的呢??最好画图解释 哦~~~问了老板很多次都还是说不明白
因为是新手,实在不能理解,是左右两边是4.9前方可以覆盖到7.3吗?那两个这样的喷头覆盖面积又是什么样的呢??最好画图解释 哦~~~问了老板很多次都还是说不明白
免费打赏
lmw3824267
2013年01月17日 09:40:27
12楼
那这个边墙扩展型喷头侧边两个喷头最多可以距离多少呢?是4.9?还是7.3?
回复
xkey
2013年01月18日 11:08:55
13楼
根据《措施》7.2.14-8,边墙型扩展覆盖喷头保护面积(轻危、中I)为37.2平方米
回复
冰点柔情
2013年03月18日 11:41:06
14楼
应该是4.9米的...
回复
wangzhenhuahere
2014年10月15日 13:48:41
15楼
一只喷头的最大保护面积和喷头自身实际的喷水面积有什么区别吗?