求助一个喷头的最大覆盖面积为4.9*7.3m是怎么个意思,最好能画图解释
lmw3824267
lmw3824267 Lv.2
2013年01月15日 10:33:24
只看楼主

因为是新手,实在不能理解,是左右两边是4.9前方可以覆盖到7.3吗?那两个这样的喷头覆盖面积又是什么样的呢??最好画图解释 哦~~~问了老板很多次都还是说不明白

因为是新手,实在不能理解,是左右两边是4.9前方可以覆盖到7.3吗?那两个这样的喷头覆盖面积又是什么样的呢??最好画图解释 哦~~~问了老板很多次都还是说不明白
免费打赏
lmw3824267
2013年01月15日 11:01:36
2楼
那如果是一个喷头侧边4.9的话那两个喷头之间是不是就有9.8,是不是两个喷头间距就可以离9.8??
回复
jonmmsec
2013年01月16日 10:00:29
3楼
自喷规术语2.1.12
回复
lmw3824267
2013年01月16日 10:05:57
4楼
额.....可以把内容复制黏贴上来吗?我找不到呢~~
回复
boy8810
2013年01月16日 10:09:46
5楼
不理解,不表示对错,在规范上超出了范围。
回复
xkey
2013年01月16日 11:03:48
6楼
4.9×7.3应该是边墙型扩展覆盖喷头,适用于中I危险等级;手头能看到相关介绍的资料有《措施》(P246)、《自喷手册》P232、《自喷规范》7.1.13条文及条文说明,再找个产品样本看看技术参数和特性曲线说不定就明白了
回复
leimanmumu
2013年01月16日 11:14:33
7楼
静待高手解答
回复
lii_bin
2013年01月16日 11:31:02
8楼
同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间的距离的乘积。被称为一个喷头保护面积
回复
huangsuihua
2013年01月16日 18:00:42
9楼
一个喷头的最大覆盖面积为4.9*7.3m就是边长4.9*边长7.3m=35.77平方米的意思。根据你的计算结果与规范表7.1.2对照,不符合规范,你应该好好调整距离。
回复
大蛇
2013年01月16日 18:09:58
10楼
边墙型扩展覆盖喷头
回复
lmw3824267
2013年01月17日 09:39:16
11楼
那这个边墙扩展型喷头侧边两个喷头最多可以距离多少呢?是4.9?还是7.3?
回复

相关推荐

APP内打开