小弟刚接触冷库制作,最近画了个冷库冷煤走向图[比如象冰箱一样、制冷剂先丛高压囗出经过冷凝器到过虑器..毛细管...蒸发器...后吸回压缩机],给大家看看,仅供参考...
小弟刚接触冷库制作,最近画了个冷库冷煤走向图[比如象冰箱一样、制冷剂先丛高压囗出经过冷凝器到过虑器..毛细管...蒸发器...后吸回压缩机],给大家看看,仅供参考...
2楼
氟制冷循环流程就先从压缩机开始吧:
压缩机——油分离器(小型以下系统可不设)——冷凝器——储液器(系统小不设)——出液总阀(供液阀)——干燥过滤器——电磁阀——热力膨胀阀——蒸发器——气液分离器(小型以下系统可不设)——压缩机。
其中:压缩机的排气口——油分离器——冷凝器——储液器——出液总阀(供液阀)——干燥过滤器——电磁阀——热力膨胀阀的进口,此段为高压端(侧);热力膨胀阀的出口——蒸发器——气液分离器——压缩机的进气口,此段为低压端(侧)。
电磁阀是与压缩机同步通电运转和断电关闭的。电磁阀的作用:当正常停机或遇突然停电时,电磁阀断电即关闭,切断了高压制冷剂液体继续流进蒸发器,防止蒸发器的液位过高,下一次开机时液体被吸进压缩机,造成压缩机的损坏。
回复
3楼
小型冷库是不设气液分离器的,膨胀阀的感温包的位置应当是在蒸发器的回气管道上的,冷库大小不同,压机连接方式不同,总体设计及设备选型也有所不同。所以冷库系统流程考虑的因素较多,如多联机的回油问题,蒸发器选择冷风机还是排管,还有冲霜问题。控制回路问题。要一步一步的给予认识。
回复
4楼
你这个膨胀阀感温包放在压缩机吸气口不合理啊,应该放在蒸发器出口。
回复
5楼
油液分离器因设置反回到压缩机去的油管
回复
6楼
感温包位置是不是放错了··
回复