涉及到这条规范有疑惑: 《高规》JGJ3-2010第5.2.4条规定,高层建筑结构楼面梁受扭计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减,一般可取梁扭矩折减系数为0.4。梁扭矩折减系数应根据梁周围楼盖的情况确定。 当楼面采用刚性板假定时,程序会考虑楼板的约束作用读取用户输入的梁扭矩折减系数;当楼面采用弹性板假定时或者梁两边一侧为刚性板另一侧为弹性板时,程序对该梁不考虑扭矩折减系数。
涉及到这条规范有疑惑:
《高规》JGJ3-2010第5.2.4条规定,高层建筑结构楼面梁受扭计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减,一般可取梁扭矩折减系数为0.4。梁扭矩折减系数应根据梁周围楼盖的情况确定。 当楼面采用刚性板假定时,程序会考虑楼板的约束作用读取用户输入的梁扭矩折减系数;当楼面采用弹性板假定时或者梁两边一侧为刚性板另一侧为弹性板时,程序对该梁不考虑扭矩折减系数。
大家都知道satwe里对斜板默认定义成弹性膜,因此模型里坡屋面的斜板都默认定义成弹性膜。
既然是弹性膜,那么就不符合刚性楼板假定了。
无刚性楼板假定,坡屋面的屋面WLK和L都不应该有折减系数,应该取1.0,不折减;
可是刚完成的一个项目回头去检查的时候发现做太马虎而忽略了这点,satwe默认坡屋面是弹性膜,然后屋面梁全部默认了0.4的扭矩折减系数。
这个和规范冲突了吧,为何PKPM会这样同时默认弹性板假定和梁扭矩折减系数呢?
请问大家我这样的思路对吗?
12楼
“弹性膜”的适用范围:仅适用于梁柱结构,设计时不使楼板面相关注意:不能用于“板柱结构”。设计时可以进行梁的刚度放大和扭矩折减。====在别人空间看到的 不知对否
回复
13楼
刚在本书中看到 对定义为弹性板的梁的扭矩宜不折减或者少折减
回复
14楼
“当楼面采用刚性板假定时,程序会考虑楼板的约束作用读取用户输入的梁扭矩折减系数;当楼面采用弹性板假定时或者梁两边一侧为刚性板另一侧为弹性板时,程序对该梁不考虑扭矩折减系数。”难道说SATWE是根据刚性楼板、弹性楼板的假定来判断现浇楼板对边梁的约束?用户手册里有具体规定吗?
回复
15楼
感谢楼主分享,学习了~
回复
16楼
弹性模并未考虑板的面外刚度,当然可以进行扭矩折减,如果是弹性板6,当然不能再折减了。
回复
17楼
考虑弹性板时或梁侧无楼板时,梁的扭矩不应折减,若弹性楼板时,扭转折减降低了梁的内力偏于不安全,只有现浇板结构,当采用刚性楼板假定时可以考虑楼板对梁抗扭的作用对梁扭转进行折减。折减系数可在0.4~1.0范围内取值。
回复
18楼
liu_xiaomei_00 发表于 2013-1-31 16:39 “当楼面采用刚性板假定时,程序会考虑楼板的约束作用读取用户输入的梁扭矩折减系数;当楼面采用弹性板假定 …用户手册上说的是对现浇楼板全楼的梁的扭矩进行折减,没说刚性假定。对弧形梁和没有楼板相连的梁没有折减,想他们说的什么弹性模,我想只是折减系数取值不一样吧,本身这个0.4也不是很准确的说。遇到弹性模可以在特殊构件补充定义里单独指定折减系数
回复