我们办公室卫生间应领导要求加装三相12000W电热水器,安装了一个32A三极漏电开关,可将漏电开关一合闸就跳?在接线正确的情况下,原因何在?如何解决?
我们办公室卫生间应领导要求加装三相12000W电热水器,安装了一个32A三极漏电开关,可将漏电开关一合闸就跳?在接线正确的情况下,原因何在?如何解决?
2楼
12000W电热水器是什么工作原理? 启动电流过大?
回复
3楼
改成4极的漏电开关
回复
4楼
先检查漏电开关,看其机械脱扣装置有没有故障。若没问题,再检查电加热管是否漏电。
回复
5楼
不用怀疑了,保护是正常启动。热水器真的漏电,不信你找个摇表试一下。换个漏电不太好使的开关是解决的唯一办法。
回复
6楼
我不是在逗你的,我是电热设备生产厂的。你看哪个厂家控制柜里用漏电开关了,但作好接地可靠是最好的保护。因为电热管不过关。我也一直在寻求好的电热管,就连日本进口的都过不了两周还贵。当然贵单位的不是我生产的,选用漏电开关是妄想。
回复
7楼
呵呵,谢谢各位的意见。是正解,我用的是奥=朗热水器,淋浴用的,不是电开水器,由于热水器里有单相用电如档位控制开关,温度显示,所以装三极漏电开关是不行地,今天上午换成四极漏电开关就OK了。
回复