地暖和生活用水可以用一个水泵送水吗
txtatnju
txtatnju Lv.2
2013年01月14日 10:21:28
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:42 编辑 保温热水箱在一楼,高压蒸汽直接充气加热(工厂内的房子),所以水箱是开口无压的打算用一个定额或者变频的自吸泵把水送到1,2,3层的卫生间和地暖,请问地暖工作压力和热水龙头的压力相差很大吗,能否一个公用一个进水泵?如果可以的话,一楼一个厨房,2个卫生间,2个80米的地暖回路;二楼2个卫生间,4个80米的地暖回路,三楼2个卫生间,6或7个80米的地暖回路,(常用的为二楼1个卫生间,2个回路;三楼1个卫生间,3或4个回路),需要多大功率的定频或变频泵?

本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:42 编辑

保温热水箱在一楼,高压蒸汽直接充气加热(工厂内的房子),所以水箱是开口无压的

打算用一个定额或者变频的自吸泵把水送到1,2,3层的卫生间和地暖,请问地暖工作压力和热水龙头的压力相差很大吗,能否一个公用一个进水泵?

如果可以的话,一楼一个厨房,2个卫生间,2个80米的地暖回路;二楼2个卫生间,4个80米的地暖回路,三楼2个卫生间,6或7个80米的地暖回路,(常用的为二楼1个卫生间,2个回路;三楼1个卫生间,3或4个回路),需要多大功率的定频或变频泵?
免费打赏
xiaozhen8589
2013年02月26日 12:27:26
12楼
跟10楼意见基本相同
回复
智轩石头
2013年02月26日 12:50:04
13楼
不能共用的
回复
chenfeng306446313
2013年02月28日 11:35:00
14楼
水箱水的热源是有限的,系统循环,需要耗热,很快就将水箱的热量耗完了,怎么保证源源不断的热量呢。
不能!
1、如用同一台水泵,会造成生活用水污染;
2、生活热水和地暖同时需求时,水泵不能满足使用需求;
3、二者的水泵扬程不一样。
回复
lushanhe
2013年03月05日 08:00:56
15楼
最好不是使用一个:)
回复
heitudadi
2013年03月05日 10:45:17
16楼
不行(供热系统的泵包括循环泵和定压泵,那个都不行)
1、和卫生间接到一起,冲马桶的水都是热水,造成能源浪费。
2、和卫生间接到一起用于洗澡,供热水和洗澡水相同不卫生。
3、接到一起造成地暖供热系统水力平衡被破坏(卫生间洗澡或冲卫生间马桶时,好比供热系统跑水一样),严重时,造成楼上供热系统缺水,无法供热。
4、再一个你做的供热系统加热水箱采用开式水箱,造成采用较高扬程水泵,还要控制好回水压力流量,以保持供热系统定压,不太合理。既然有蒸汽,何不采用换热器来实现供热,这样健全有稳定。
回复
tyqkey
2013年03月05日 19:43:12
17楼
各位大侠都说了,我就试过,应用户要求这种结果还是不行,影响生活用水的水质,这个成本是不能省的!
回复
dianqipanli
2013年03月11日 05:36:44
18楼
这几年,沈阳出现过几起用户装修时,在地热管路上接自来水管路,用于停止供暖后对地热管路进行清洗。结果由于忘记关阀门,造成供热水倒流进入自来水,同单元住户因自来水温度而查找,结果是喝了半个月的暖气水,苦不堪言那。
回复
为梦想拼搏着
2013年03月16日 15:34:16
19楼
不能,他们是两个不同的系统。地暖是封闭式系统,生活热水是开式系统。
回复
txtatnju
2013年04月03日 15:42:43
20楼
yuwenwunt 发表于 2013-2-25 13:42 不能!1、如用同一台水泵,会造成生活用水污染;2、生活热水和地暖同时需求时,水泵不能满足使用需求; …1我厨房用水和卫生间用水是分开的 地暖水只和卫生间的水混 ,且都是软水2所以买了一个大功率的变频泵,提供稳定的压力
回复
txtatnju
2013年04月03日 15:44:58
21楼
uxling1987 发表于 2013-2-26 08:43 不合适。水箱容积多大?用水量较高时,采暖管道内水的温度是否能满足供暖需要。水通过浮球开关不断注入,蒸汽通过温控和电磁阀控制,当水低于某个温度时就充入蒸汽; 没有蒸汽时用空气能热水器