大空间空调不制热怎么办?有什么好办法?
zxl-wyh
zxl-wyh Lv.6
2013年01月13日 15:36:40
来自于采暖供热
只看楼主

大厅吊顶高度有8米,原装修选用了圆形散流风口,现在制热根本没效果,在不改装修效果的前提下,有什么好的办法,如果把圆形散流风口改为旋流风口,是否会有点效果,不是暖通的人等待各位大侠的指点。

大厅吊顶高度有8米,原装修选用了圆形散流风口,现在制热根本没效果,在不改装修效果的前提下,有什么好的办法,如果把圆形散流风口改为旋流风口,是否会有点效果,不是暖通的人等待各位大侠的指点。
mage780705
2013年01月15日 11:32:39
2楼
负荷算小了吧,不热和风口有关系吗?
回复
aoaodiao68
2013年01月15日 14:50:44
3楼
层高虽然8米,但是人活动的区域没有那么高,把风口装在两米七左右高的位置,向着人活动的区域吹,感觉就好很多
回复
datangxiyuji
2013年01月16日 17:58:34
4楼
热气本来就是向上走的,空间的确很高。如果你采用的风机盘管的话,建议你换成高静压的(50Pa),已经安装完了的话可以只换电机。
回复
chinalnkydlzc
2013年01月17日 14:17:57
5楼
8米高,使用圆形散流器风口,如何保证气流组织啊!使用布风管,小孔下送看看
回复
hcs82288228
2013年01月19日 08:59:39
6楼
大厅8米高,不知道你送风口安装高度是多少?个人建议如果空调带冬季采暖的话,送风口高度安装最好不要超过3米,送风口建议采用球形喷射送风。
回复
zxl-wyh
2013年01月22日 12:34:40
7楼
负荷应该没算小,原暖通设计有侧向喷射风口,后来室内装修改了,而装修的人又没考虑这些,现在风口装在8米高的顶
回复
zrh2002
2013年01月30日 10:39:32
8楼
很难做到冷热兼顾,如果用射流的,夏天制冷时又会有大问题,一直很头痛这事。
回复
梁sir
2013年01月30日 16:16:13
9楼
大空间做地暖是不是更好些,因为热气都是往上跑的!
回复
梁sir
2013年01月30日 16:17:18
10楼
而且我发现一般的空调制热效果比制冷效果差,所有好多知名品牌都有加电辅热。
回复
zhaowenliangde
2013年01月30日 16:22:24
11楼
圆形散流器改为喷口下送,效果要好的多。
回复

相关推荐

APP内打开