被公司的技术顾问告知灯上面不能走风管?
lihuajiancn
2013年01月13日 10:58:10
来自于中央空调
只看楼主

被公司的技术顾问告知灯上面不能走风管?一般办公室的装修,灯是普通的灯,疑问:没有规定灯上面不能走风管吧?限制太多,工程难做啊。

被公司的技术顾问告知灯上面不能走风管?
一般办公室的装修,灯是普通的灯,疑问:没有规定灯上面不能走风管吧?
限制太多,工程难做啊。
免费打赏
mengjunhua0775
2013年01月19日 21:32:27
12楼
应该没有这个亏定吧
回复
xdz13111314
2013年01月20日 10:52:25
13楼
一般情况下是可以走风管的,水管是不准走的,风管这块没有明确的规定,风管在做完保温后,保温合格的情况下,管体在不会结露。楼上说灯饰从上面取出的,这个很少见。。。如果做好吊顶后,在修灯饰的情况下还要去拆吊顶吗?
回复
寒冬
2013年01月21日 11:39:50
14楼
这就是需要综合管线设计,一般的情况综合可以避开的,做什么都是有困难,要迎着困难上!
回复
nvzhao
2013年01月21日 15:00:28
15楼
没看到过这样的规定 可能是楼主会错意了吧
回复
nethotter
2013年01月21日 20:15:33
16楼
估计是说灯有高度 装不下吧
回复
mage780705
2013年01月21日 22:53:45
17楼
怎么不能走,灯可以通过软线接到风管下面,或者通过硬连接放在风管下面,都是可以的啊,只要灯不档风口就行了。
回复
shengdank
2013年01月22日 16:57:45
18楼
可以,楼上都说了不能走的原因,你应该是误会了。
回复
tyut13223642369
2013年01月22日 17:27:38
19楼
可能是吊顶空间不够,筒灯安装这么也得要10公分吧,他不想让你走灯上面,我们这就是这样,室内专修的不让走
回复
hcq78
2013年01月23日 09:48:41
20楼
规范没有这一条规定。且不能一概而论,要看你风管下面的是什么灯,如果只是普通的小筒灯那风管走上面有什么关系?当然,如果是你说的那种灯上面的发热量超大,足够把风管的保温棉烧烂的,那你还是避开吧,搞不好发生火灾还赖到你头上。
回复
lossless
2013年01月23日 10:32:26
21楼
没这规定。。。。
回复

相关推荐

APP内打开