被公司的技术顾问告知灯上面不能走风管?
lihuajiancn
2013年01月13日 10:58:10
来自于中央空调
只看楼主

被公司的技术顾问告知灯上面不能走风管?一般办公室的装修,灯是普通的灯,疑问:没有规定灯上面不能走风管吧?限制太多,工程难做啊。

被公司的技术顾问告知灯上面不能走风管?
一般办公室的装修,灯是普通的灯,疑问:没有规定灯上面不能走风管吧?
限制太多,工程难做啊。
免费打赏
max0071
2013年01月15日 10:30:07
2楼
有这规定吗?据我所知没有。你可以具体问问技术顾问是为什么不能走?
回复
chachababy
2013年01月15日 10:33:25
3楼
那就别走灯上面,走灯下面,紧贴着灯下面,真服了这些顾问了,不懂还得装懂,不让走灯上面你就走下面,他要不答应就让他签字避让灯具翻弯给签证,碰见灯你就翻弯,最后送不下风就把签字拿出来说他让改的最后导致风压不足
回复
枪骑兵81
2013年01月16日 16:11:20
4楼
没有听说过有这个规定
回复
001wym
2013年01月16日 16:48:38
5楼
应该是让你注意较大灯具安装的支架(电气管线支架)
回复
lengbingquan
2013年01月17日 10:57:39
6楼
风管在灯具正上方的话,灯具的吊杆是没有办法安装的。如果硬要这样的话,只能打两根吊杆,还要加横担,施工量增加。
回复
牛广人
2013年01月17日 11:01:39
7楼
不是完全不能走,有些灯具换灯管的时候是要往上才能拿得出的,上面走了风管之后,若空间太小,则灯具取不出了。
我是搞暖通安装的。
回复
fenger742
2013年01月17日 16:41:12
8楼
大家协调下,找个地方给你就行了~~
回复
lihuajiancn
2013年01月17日 22:10:06
9楼
老人家的道理是:风管保温受热会收缩,收缩了就失去保温作用,凝露。凝露就滴水,滴水就漏电。。。后面就责任重大。
回复
黑铁匠
2013年01月19日 00:23:32
10楼
呵呵,还有这样的意见,没准是你理解错了吧
回复
sadone
2013年01月19日 19:12:27
11楼
楼主搞二装的吗,估计是灯光顾问给你回复的意见。
尼玛这些顾问很是扯皮。一万平的东西 可以搞2个多月
回复

相关推荐