请大家讨论:多层框架结构,地下室顶板错层,能否做嵌固端?
changyx
changyx Lv.8
2013年01月13日 10:27:42
只看楼主

请大家讨论:多层框架结构,一层地下室,地下室周边有与顶板相连的外墙,只是上部建筑以外的地下室顶板有一面或两面的顶板降低1500mm,也就是室内与室外的地下室顶板形成了错层,错层高度1500mm,超过了地下室梁高,这样情况下,地下室的顶板还能做为嵌固端吗?另:室外的地下室顶板厚度大家是按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚,还是仅按结构承力计算需要的板厚(一般取180-200mm厚已满足)?

请大家讨论:多层框架结构,一层地下室,地下室周边有与顶板相连的外墙,只是上部建筑以外的地下室顶板有一面或两面的顶板降低1500mm,也就是室内与室外的地下室顶板形成了错层,错层高度1500mm,超过了地下室梁高,这样情况下,地下室的顶板还能做为嵌固端吗?
另:室外的地下室顶板厚度大家是按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚,还是仅按结构承力计算需要的板厚(一般取180-200mm厚已满足)?

[ 本帖最后由 changyx 于 2013-1-13 10:55 编辑 ]

5.jpg

免费打赏
一路海哥
2014年11月15日 20:27:50
12楼
请教楼主,你的室内与室外是怎么建模的?
回复
nyist508
2015年12月21日 14:23:21
13楼
不错不错,值得借鉴
回复
chenz19860305
2015年12月21日 16:36:55
14楼
ashenlaile1 发表于 2013-1-14 22:05 只算主楼部分的上下刚度比看看,应该是满足嵌固要求的。我做了一个相似的工程,嵌固端取在地下室顶板,审图 …请问大侠,为什么地下室顶板厚度要按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚。没有看到地下水位啊
回复
chenz19860305
2015年12月21日 16:40:59
15楼
shecker 发表于 2013-1-15 10:28 嵌固不嵌固我认为主要是侧向刚度的原因。如果你这个是全地下室那么由于周围土体的约束作用,实际的侧向刚度 …说的有道理,解答了我的疑问,为什么要取板厚250
回复
tumuxiaogege
2015年12月23日 08:45:21
16楼
不错的资料,好好研究一下
回复
ashenlaile1
2015年12月29日 15:28:35
17楼
chenz19860305 发表于 2015-12-21 16:36 请问大侠,为什么地下室顶板厚度要按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚。没有看到地下水位啊呵呵,上海项目做多了。
回复
czcivilczcivil
2023年10月26日 10:45:22
18楼

前面也有关类似的问题,审图的时候最终讨论下来是,将主楼部分的楼板降低标高,和室外高差控制700mm以内进行设计