【请教】屋面浇筑混凝土后出现不同的裂纹,该怎样处理的
lwjpoi902
lwjpoi902 Lv.4
2013年01月11日 17:31:05
来自于建筑施工
只看楼主
IMG_20130108_082549.jpg IMG_20130109_094732.jpg

IMG_20130108_082549.jpg


IMG_20130109_094732.jpg

免费打赏
sbwcd1234
2013年01月16日 16:55:22
22楼
学习学习
回复
zyj_19890923
2013年01月16日 19:20:41
23楼
钢筋要靠近表面,要有隔离层(纤维布).压实收光要合适。
回复
wuquanshui
2013年01月17日 08:47:13
24楼
应该是温度裂缝吧,混凝土厚度好像不均匀
回复
sniper6898
2013年01月17日 09:18:35
25楼
回复
xuweiwei1008
2013年01月17日 09:21:45
26楼
有没有做蓄水试验,有没有渗漏点
回复
zxg224
2013年01月17日 13:54:53
27楼
估计浇筑时候干燥,再加上养护不好造成的干缩裂缝,另外图中的钢筋网片应该处在刚性屋面厚度中间偏上的位置才能起到刚性屋面抗裂的作用,而不是放在最底下。浇筑厚贴一层塑料薄膜,然后用湿的麻袋或者毛毡改上保湿保养
回复
lhp13739984148
2013年01月17日 14:54:56
28楼
回复
zyr128
2013年01月17日 16:36:34
29楼
1、混凝土配合比有点问题;