求解~~中国化工德州实华化工24万吨离子膜+4台发电机组周期事故原因分析~至今未解决
qljicq
qljicq Lv.3
2013年01月11日 16:33:27
来自于电站工程
只看楼主

中国化工德州实华化工年产30万吨pvc树脂及24万吨离子膜烧碱,系我公司迁建项目一期投资25亿元,其配套图纸原来见我原来所发资料。现公司内部共计4台发电机组分别为(30MWX2,15MWX2).自从1#发电机运行以来,经常发生35kv系统电缆头爆炸,造成大面积停车事故。现已有其隐约规律(怀疑是谐波原因)。自2011年6月运行至今发生多起,平均一月一次。故障现象多为电缆头接地爆炸、35KVPT烧毁2台,过电压保护装置烧毁两次(附照片)。一开始怀疑为电缆头安装质量问题,全部更换为3M产品一段时间内未发生,最近又开始出问题。后来请德州供电公司及河北农业大学专题查找过,均为解决。请大家看看到底问题出在那里。电厂发电以后通过1#联络线及2#联络线送至化工区,电缆长度为1100m左右。所有变压器均为电缆压接(多事故)化工35kv配电室在一地,分为三段。电厂同为一地分三段。

IMG_20120725_202453_0.jpg


IMG_20120725_202500_0.jpg


IMG_20120828_051547.jpg


IMG_20120828_052205.jpg


IMG_20120828_052226.jpg


IMG_20120828_052308.jpg


IMG_20121017_151245.jpg


IMG_20121017_151304.jpg


IMG_20121017_162747.jpg


IMG_20121017_165756.jpg


简图求解答.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


IMG_20121017_151514.jpg

7474422b0a0511bb0f80.rar
204 KB
立即下载
免费打赏
qljicq
2013年01月17日 12:43:31
12楼
是啊,后来全部更换为3M产品,现在问题还是出现。
队伍总共有3家了,我市供电公司,两个电缆头生产厂家。
回复
sldhdlcj
2013年01月18日 16:42:43
13楼
综合考虑,一般基于两点,一是制作质量存在问题、,二是处于接地方式上。