求解~~中国化工德州实华化工24万吨离子膜+4台发电机组周期事故原因分析~至今未解决
qljicq
qljicq Lv.3
2013年01月11日 16:33:27
来自于电站工程
只看楼主

中国化工德州实华化工年产30万吨pvc树脂及24万吨离子膜烧碱,系我公司迁建项目一期投资25亿元,其配套图纸原来见我原来所发资料。现公司内部共计4台发电机组分别为(30MWX2,15MWX2).自从1#发电机运行以来,经常发生35kv系统电缆头爆炸,造成大面积停车事故。现已有其隐约规律(怀疑是谐波原因)。自2011年6月运行至今发生多起,平均一月一次。故障现象多为电缆头接地爆炸、35KVPT烧毁2台,过电压保护装置烧毁两次(附照片)。一开始怀疑为电缆头安装质量问题,全部更换为3M产品一段时间内未发生,最近又开始出问题。后来请德州供电公司及河北农业大学专题查找过,均为解决。请大家看看到底问题出在那里。电厂发电以后通过1#联络线及2#联络线送至化工区,电缆长度为1100m左右。所有变压器均为电缆压接(多事故)化工35kv配电室在一地,分为三段。电厂同为一地分三段。

IMG_20120725_202453_0.jpg


IMG_20120725_202500_0.jpg


IMG_20120828_051547.jpg


IMG_20120828_052205.jpg


IMG_20120828_052226.jpg


IMG_20120828_052308.jpg


IMG_20121017_151245.jpg


IMG_20121017_151304.jpg


IMG_20121017_162747.jpg


IMG_20121017_165756.jpg


简图求解答.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


IMG_20121017_151514.jpg

7474422b0a0511bb0f80.rar
204 KB
立即下载
免费打赏
sldhdlcj
2013年01月12日 10:30:14
2楼
电缆1100m,是一整根吗?还是分段的,分段的在电缆的两端做电缆接地箱了吗?若没有,可能是环流所致。但愿对你有所帮助。
回复
fitman
2013年01月12日 11:01:13
3楼
你的正整流变是12脉动还是24脉动?你的谐波数据太干净了,感觉不象真实的。
回复
qljicq
2013年01月12日 17:48:16
4楼
1100m是一整根的电缆。两边一开始一端接地,参考规范。发现电缆另一端接地有100v电压。后来采用两端接地形式。问题还是没有解决。
回复
qljicq
2013年01月12日 17:51:11
5楼
为12脉波,多重化整流电路。具体你看整流变参数图片。每台整流变相位变化是不同的。谐波测试箱为PT二次侧电压。
回复
fitman
2013年01月13日 09:51:19
6楼
12脉动最严重的是11、13次谐波,刚好你没贴出来。
回复
qljicq
2013年01月13日 15:25:05
7楼
高次谐波对系统映像不久很小了吗?对吧。
回复
sldhdlcj
2013年01月14日 10:04:43
8楼
是否为电缆厂容性电流大造成?
回复
sldhdlcj
2013年01月16日 08:30:16
9楼
怎么没有跟帖的,楼主再检查一下系统接地方式。
回复
qljicq
2013年01月16日 12:18:51
10楼
35kv系统星点不接地。
回复
lingxuct
2013年01月16日 14:25:40
11楼

并且毛病都出在电缆头的应力管上,需要“加奖”施工队伍的技术!
回复

相关推荐