中国化工德州实华化工年产30万吨pvc树脂及24万吨离子膜烧碱,系我公司迁建项目一期投资25亿元,其配套图纸原来见我原来所发资料。现公司内部共计4台发电机组分别为(30MWX2,15MWX2).自从1#发电机运行以来,经常发生35kv系统电缆头爆炸,造成大面积停车事故。现已有其隐约规律(怀疑是谐波原因)。自2011年6月运行至今发生多起,平均一月一次。故障现象多为电缆头接地爆炸、35KVPT烧毁2台,过电压保护装置烧毁两次(附照片)。一开始怀疑为电缆头安装质量问题,全部更换为3M产品一段时间内未发生,最近又开始出问题。后来请德州供电公司及河北农业大学专题查找过,均为解决。请大家看看到底问题出在那里。电厂发电以后通过1#联络线及2#联络线送至化工区,电缆长度为1100m左右。所有变压器均为电缆压接(多事故)化工35kv配电室在一地,分为三段。电厂同为一地分三段。
