北方新风联箱(外墙)是否需要保温?
yuxinwei1982
2013年01月10日 21:28:18
来自于中央空调
只看楼主

如题,小弟一直在南方做项目,首次到北方做项目,这个项目新风在外墙处做了个箱体,相当于是静压箱一样,新风管到空调箱这段保温了,外墙上的箱体未保温,请问这个需要保温吗?

如题,小弟一直在南方做项目,首次到北方做项目,这个项目新风在外墙处做了个箱体,相当于是静压箱一样,新风管到空调箱这段保温了,外墙上的箱体未保温,请问这个需要保温吗?
免费打赏
nethotter
2013年01月16日 11:39:17
2楼
无图无真相
回复
zztfkj100
2013年01月17日 10:22:28
3楼
不懂!!!!路过!!!
回复
mareth
2013年01月17日 20:08:04
4楼
新风一般是不需要做保温的,只要没有结露的可能就不需要保温
回复
图拉丁医生
2013年01月17日 23:15:14
5楼
需要保温,防止管道冻坏,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
上面有明确要求
回复
zhouyunew
2013年01月18日 10:55:02
6楼
新风进风风道不需要保温。但是新风机组不能直接暴露在室外,防止冻坏。
回复
lwt6667
2013年01月20日 21:47:40
7楼
北方地区,新风进风道需要保温!另外需要设置电动风阀
回复
qie3519
2013年01月21日 16:20:17
8楼

加电动风阀低温的时候关闭同意,新风管保温是怕把外部冷量带人室内?
回复