开关用3P 还是 4P。我彻底的迷茫了。
licai1976
licai1976 Lv.2
2013年01月09日 17:11:42
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2015-9-21 09:00 编辑 看了两天论坛 ,我更加混乱了。。到底还是3P 还是4P个人理解是 TN-S 为4P ,PE为保护 不能切,其他都切 TN-C-S 为3P。[PEN 为保护 不能切。。其他切。。请问 理解有问题吗?求教。。

本帖最后由 北方郎 于 2015-9-21 09:00 编辑

看了两天论坛 ,我更加混乱了。。到底还是3P 还是4P
个人理解是 TN-S 为4P ,PE为保护 不能切,其他都切
TN-C-S 为3P。[PEN 为保护 不能切。。其他切。。
请问 理解有问题吗?求教。。
免费打赏
hotskll
2013年01月10日 20:06:00
12楼
我的做法是配电级都用3P,只有TT系统总进线处采用4P,然后末级到设备用4P,这样检修就不会怕碰N线触电了,漏电的开关都用4P 2P。
回复
redsky2000
2013年01月11日 10:52:01
13楼
TN-C系统不允许采用4极开关,无法保证电气检修安全
TN-C-S和TN-S系统,如具备等电位联结条件下,不需要为电气检修安装4极开关。
TT系统内,即使有等电位联结,也应为电气检修安全选用4极开关。且TT系统中RCD必须为
4极(三相),2极(单相)
另:PEN线不得穿过RCD
TN_S系统中,N线和相线必须穿过RCD
回复
yinhuixiayan2004
2013年01月11日 11:26:39
14楼
看规范把用的4P的找出来,其它就是3P
回复
红苹果
2013年01月11日 14:33:27
15楼
同意7楼,14楼,,规范规定要求用4P的时候用,其他时候3P的。
回复
小小小的小
2015年09月21日 08:37:45
16楼
长知识了,谢谢分享
回复
luocnl119
2019年01月28日 15:12:24
17楼
学习了学习了哦
回复

相关推荐

APP内打开