开关用3P 还是 4P。我彻底的迷茫了。
licai1976
licai1976 Lv.2
2013年01月09日 17:11:42
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2015-9-21 09:00 编辑 看了两天论坛 ,我更加混乱了。。到底还是3P 还是4P个人理解是 TN-S 为4P ,PE为保护 不能切,其他都切 TN-C-S 为3P。[PEN 为保护 不能切。。其他切。。请问 理解有问题吗?求教。。

本帖最后由 北方郎 于 2015-9-21 09:00 编辑

看了两天论坛 ,我更加混乱了。。到底还是3P 还是4P
个人理解是 TN-S 为4P ,PE为保护 不能切,其他都切
TN-C-S 为3P。[PEN 为保护 不能切。。其他切。。
请问 理解有问题吗?求教。。
免费打赏
asmdl
2013年01月10日 00:22:31
2楼
一般来说(但也有例外,具体须结合现场而定),TT用4极,TN用3极
回复
lingxuct
2013年01月10日 08:03:33
3楼
建议:不带漏电时不要切N线!
回复
aquarius850205
2013年01月10日 09:22:40
4楼
学习了~
回复
naheba
2013年01月10日 09:24:56
5楼
学习学习,求大神
回复
licai1976
2013年01月10日 09:47:41
6楼
中,但是住宅楼的进线貌似都会带漏电。1是防火灾,2是便于检修。。
在TN-S系统下。我还是都用的4P。TN-C-S 都用的3P
回复
魔术师
2013年01月10日 10:21:20
7楼
关于这个问题是历年来反复讨论的老问题,有些专家估计吐沫星子都给说没了,设计人还是被搞得晕头晕脑的。
那就教给大家一个简单的,也不会出错的方法。
找到2009年的技术措施第91页,表5.5.3-1开关电器极数的选择,严格对照这个表格,先确定你的开关功能,再确定系统的接地型式,再考虑有无中性线引出,一一对应,找到答案,就OK了。
回复
licai1976
2013年01月10日 10:25:55
8楼
我也看了措施上面的,但是总工说,一栋建筑或者一个区域 最好还是选用4P 要考虑检修的问题。
回复
licai1976
2013年01月10日 10:31:20
9楼
唔、

[ 本帖最后由 licai1976 于 2013-1-10 10:37 编辑 ]
回复
飘泊的云
2013年01月10日 10:47:54
10楼
TN-S系统里为什么都用4P,中性线不是随便切断的?
回复
licai1976
2013年01月10日 10:53:51
11楼
我可能没说清楚,TN-S 应该是3+N+PE 切的是3+N。
只是讨论 一栋楼的进线处,因为检修采用4P开关。
回复