请问各位《高规》-截面设计-增大系数中,6.2.1中的柱端弯矩增大系数和6.2.2中底层柱的增大系数是否连乘,如果不是,请察看30天冲刺-第26天第6题
请问各位《高规》-截面设计-增大系数中,6.2.1中的柱端弯矩增大系数和6.2.2中底层柱
的增大系数是否连乘,如果不是,请察看30天冲刺-第26天第6题
12楼
不能连乘!请仔细看看高规后的6.2.2条的条文说明吧。
回复
13楼
这个问题我回答完毕后就不要再有疑问了.说明大家包括我对规范的理解不够.6.2.1说的很清楚是"梁柱节点处,柱端弯矩",对地层意味着是上端,不包括下端,下端是6.2.2条来约束,所以问题不是解决了吗?怎么大家回答的乱七把早,还怎么考试,想浑水摸鱼啊?!
回复
14楼
请问各位《高规》-截面设计-增大系数中,6.2.1中的柱端弯矩增大系数和6.2.2中底层柱
的增大系数是否连乘,如果不是,请察看30天冲刺-第26天第6题
第6题我看了,题目已说按6.2.1调整过的M=280,据6.2.2条:二级底层柱底截面增大系数1.25;又据6.2.4:角柱增大系数1.1。所以M=1.25*1.1*280=385,答案为C完全正确。施书应试指南第1087页例8.3.18题和这个题目类似!
回复
15楼
楼主根本就没有弄明白截面增大系数调整的基本原理,6.2.1条是保证强柱弱梁,根据与柱相连的梁的弯矩乘以增大系数后做为柱端弯矩;6.2.2是保证强柱根,这两个系数根本不会连乘,但如果是角柱,柱上端弯矩就要6.2.1与6.2.4系数连成,底层柱底角柱就要6.2.2与6.2.4系数连乘;
回复
16楼
同意15楼!所以题目是错的!柱底根本没办法用6.2.1调整
回复