《高规》-截面设计-增大系数
lyguo3
lyguo3 Lv.2
2007年08月27日 22:06:05
只看楼主

请问各位《高规》-截面设计-增大系数中,6.2.1中的柱端弯矩增大系数和6.2.2中底层柱的增大系数是否连乘,如果不是,请察看30天冲刺-第26天第6题

请问各位《高规》-截面设计-增大系数中,6.2.1中的柱端弯矩增大系数和6.2.2中底层柱
的增大系数是否连乘,如果不是,请察看30天冲刺-第26天第6题
免费打赏
nosuperman
2007年08月28日 11:33:12
2楼
规范说得很清楚要乘啊!
回复
wxl-1234
2007年08月28日 17:12:08
3楼
6.2.2条文说明说的很清楚,是因为有些柱端不能用6.2.1调整,所以特别列出6.2.2,两个是不能重复调整的,冲刺30明显错了
回复
lsz1008
2007年08月28日 21:47:44
4楼
是要连乘,详见高规6.2.4条,一、二、三级角柱经6.2.1~6.2.3条调整后的弯矩、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数。
回复
huanghaijiang
2007年08月29日 07:18:52
5楼
是要连乘de!
回复
shaotf8293624
2007年08月29日 09:05:36
6楼
底层柱底端与顶层柱顶端的放大系数是不用联乘的,3楼说得是角柱!
回复
trueriver
2007年08月29日 09:57:37
7楼
6.2.1说的是楼屋面柱子,有梁与之相连。
6.2.2说的是底层与基础或地下室相连的柱子,用不了6.2.1,所以给出6.2.2
两者没有关联,当然不用连乘。
回复
menghhh
2007年08月29日 11:12:32
8楼
是要连乘,详见高规6.2.4条,一、二、三级角柱经6.2.1~6.2.3条调整后的弯矩、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数
回复
a954025
2007年09月06日 09:31:38
9楼
bu 用
回复
cp009
2007年09月06日 23:22:56
10楼
都说的有道理,那题目的280如何得出,他没办法调整,所以题目是错的,但是可以连乘的,不过连乘的值是未经过6.2.1调整,也无法调整的数值
回复
firemiao
2007年09月07日 17:57:37
11楼
肯定不用连乘,3楼说的很对!!!!!!
回复