本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:42 编辑 最近做一个工程,使用75摄氏度的水来采暖,但是管材使用PPR管,现在发现PPR管变形,不知道有什么办法没有?
本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:42 编辑
最近做一个工程,使用75摄氏度的水来采暖,但是管材使用PPR管,现在发现PPR管变形,不知道有什么办法没有?
2楼
回复
3楼
你选的是冷水管吧,应该选热水管
回复
4楼
PPR热水管道最高可以承受90℃的温度,正常情况下不应该出现变形现象。建议检查一下管道承压是2.5MPA(热水管)还是1.6MPA(冷水管),检查管道材质是否合格,同时检查管道支架敷设是否合理。
回复
5楼
学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦:victory:
回复
6楼
PPR有冷热水管之分,一般热水管有红线
回复
7楼
变型是正常现象,但变型严重就不行了,主要还是你的管道支架太少了.或管道太长,遇热膨胀了.
建议:1.增加管道支架.
2.在太长的直管道上加伸缩节.
(你用的不会是冷水管,要不你操心的是漏水问题了.)
回复
8楼
增加支架的设置;设置伸缩节;设置自然补偿。
回复
9楼
看来你的换管子,不然早晚要爆裂掉的,你可以查看PP-R的技术标准就知道了。向你说的75的水只能用1.5年,超过80度才100个小时。规范GB/T18742.1-200
回复
10楼
新人学习了。。
回复
11楼
你用的管质不合格吧,我这边用的PPR85度的热水都没问题。