供暖工程管道选用问题
care333
care333 Lv.5
2013年01月09日 09:22:25
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:42 编辑 最近做一个工程,使用75摄氏度的水来采暖,但是管材使用PPR管,现在发现PPR管变形,不知道有什么办法没有?

本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:42 编辑

最近做一个工程,使用75摄氏度的水来采暖,但是管材使用PPR管,现在发现PPR管变形,不知道有什么办法没有?
gyunfeng
2013年01月09日 14:17:27
2楼
回复
zwloveu
2013年01月13日 09:47:16
3楼
你选的是冷水管吧,应该选热水管
回复
青岛李宗荣
2013年01月13日 14:36:06
4楼
PPR热水管道最高可以承受90℃的温度,正常情况下不应该出现变形现象。建议检查一下管道承压是2.5MPA(热水管)还是1.6MPA(冷水管),检查管道材质是否合格,同时检查管道支架敷设是否合理。
回复
wu3579feng
2013年02月20日 21:10:58
5楼
学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦:victory:
回复
jiangjunlulu52
2013年02月26日 13:41:42
6楼
PPR有冷热水管之分,一般热水管有红线
回复
人石械
2013年03月17日 12:00:30
7楼
变型是正常现象,但变型严重就不行了,主要还是你的管道支架太少了.或管道太长,遇热膨胀了.
建议:1.增加管道支架.
2.在太长的直管道上加伸缩节.
(你用的不会是冷水管,要不你操心的是漏水问题了.)
回复
yonghong7839
2013年05月05日 21:39:33
8楼
增加支架的设置;设置伸缩节;设置自然补偿。
回复
you771020
2013年07月03日 15:01:39
9楼
看来你的换管子,不然早晚要爆裂掉的,你可以查看PP-R的技术标准就知道了。向你说的75的水只能用1.5年,超过80度才100个小时。规范GB/T18742.1-200
回复
wen1959
2013年07月07日 12:35:07
10楼
新人学习了。。
回复
paidbjs
2013年09月12日 15:01:53
11楼
你用的管质不合格吧,我这边用的PPR85度的热水都没问题。
回复