请教关于管道的实验压力与环应离的关系?
njblgy
njblgy Lv.2
2007年08月27日 17:18:21
只看楼主

PP-R管道的液压实验在常温20度的时候是16Mpa,有人说这个压力与实验压力不是一回事情,实际施加的液压压力没有16Mpa,是不是这样?请专业人士帮助解答下!!

PP-R管道的液压实验在常温20度的时候是16Mpa,有人说这个压力与实验压力不是一回事情,实际施加的液压压力没有16Mpa,是不是这样?请专业人士帮助解答下!!
免费打赏
fangwei123456
2007年08月27日 18:01:51
2楼
管道生产时根据壁厚,S5等标注,这是管道设计压力.实验压力为建筑工程工作压力(会底于管道设计压力)的1.5倍.工程设计压力.一般产品设计压力<工作压力<实验压力
回复