【求教】图中画圈的是什么?是底阀么为什么会安装在这?
zuzu456
zuzu456 Lv.5
2013年01月08日 15:10:33
只看楼主

求教图中画圈的是什么?是底阀么为什么会安装在这?

求教图中画圈的是什么?是底阀么为什么会安装在这?

22.jpg

免费打赏
zuzu456
2013年01月08日 15:13:10
2楼
放大图 ,求解答
回复
pangjiang27
2013年01月08日 16:28:21
3楼
减压阀。
消火栓系统分高、低区了
回复
shitougege816
2013年01月08日 21:25:13
4楼
减压阀,说明有消火栓栓口的静水压力大于1.0Mpa,需分区。
回复
水水水12345
2013年01月10日 09:56:35
5楼
这个减压阀设置的不规范啊
前后应有蝶阀、压力表,减压阀前应有过滤器
回复
daainn
2013年01月10日 10:07:41
6楼
减压阀来的,是不是另外有关于这减压阀的安装详图,这个有点不太规范
回复
sososohappy
2013年01月10日 10:48:04
7楼
减压阀
回复
yechuyu
2013年01月10日 11:14:34
8楼
这个是相当的不规范啊 肯定有大样图的 有大样图这种安装也是不行的 这个要设置减压阀组
回复
wushengying1985
2013年01月10日 11:49:34
9楼
不规范 需要放大样 减压阀
回复
xiaji1982
2013年01月10日 14:53:04
10楼
应该是分区的减压阀,从水泵接合器的个数看消防水量还不小
回复
gjjzhy
2013年01月10日 15:13:39
11楼
减压阀 ,分区了
回复