喷淋泵的底阀打不开是什么原因
yjw
yjw Lv.4
2006年08月20日 12:12:24
只看楼主

喷淋泵的底阀打不开,分析是消防水箱的静水压和泵出水扬程一样

喷淋泵的底阀打不开,分析是消防水箱的静水压和泵出水扬程一样
yjw
2006年08月20日 12:17:15
2楼
消防水箱接湿报阀的位置设置减压阀,或者取消底阀,不知道大家有没有好的建议
回复
ah-wangjun
2006年08月20日 21:59:30
3楼


首先,你的喷淋泵不是自灌吸水,否则就不需要底阀,系统本身做的就有问题。你看规范不顺眼?

如果已经不是自灌吸水,由于底阀的水头损失很大,水泵出水量小时打不开是很正常的情况,实在不行考虑换真空泵引水,或是真空引水罐吧。
回复
windwindy
2006年08月21日 20:09:03
4楼
强人,呵呵!
回复
pzhwutom
2006年08月22日 08:51:53
5楼
同意老王不卖瓜的观点,消防泵应该是自灌式启动.
回复
yjw
2006年08月22日 09:44:45
6楼
消防喷淋泵是自灌式的,可以取消底阀,问题是消防水箱的静水压和泵出水扬程一样,我的意思是消防前十分泵可能无法出水
回复
ah-wangjun
2006年08月22日 10:03:08
7楼


那就是喷淋泵的设计选用有问题了,按说喷淋泵的水头比水箱至少高10米以上,不能出水?
不是泵选择有问题,就是泵本身有毛病。
回复
yjw
2006年08月22日 10:10:01
8楼
不对吧,二类商住楼和底层带车库的喷淋泵就会有这种情况
回复
ah-wangjun
2006年08月22日 11:35:57
9楼


如果这样的情况,的确有可能出现你说的问题,以前倒是没考虑过,建议出水管加个2:1的减压阀组吧。
回复
wangyoushui
2006年08月23日 10:56:58
10楼

水泵出不了水也没什么关系吧?只要有水可用就行。水箱的水总有用完的时候,压力下降后,水泵总是能出水的吧?
回复
ah-wangjun
2006年08月23日 13:44:23
11楼


那样水泵会闷打,电机会烧坏的。
回复

相关推荐

APP内打开