请问在一个公园的山上建一个消防水塔可不可行
沧海一叶舟
2013年01月07日 14:48:57
只看楼主

请问在一个公园的山上建一个消防水塔可不可行?公园最高山顶与 城市地面的高程差约60多米,能否建消防水池?

请问在一个公园的山上建一个消防水塔可不可行?公园最高山顶与 城市地面的高程差约60多米,能否建消防水池?
yghglg
2013年01月08日 09:30:22
3楼
当然没有问题了
回复
xwjie
2013年01月08日 09:49:11
4楼
那要看你是做消防水池,还是消防水箱。如果做水池,要校核能否满足建筑最不利点室内栓所需水压,还要满足水量要求;如果做消防水箱,只要能满足7m高差就行
回复
南海有鱼
2013年01月09日 10:19:47
5楼
问题是没有,应校核计算最不利点的水压是否满足消防需要。但为什么在山上建消防池?这样投资少吗?不解。
回复
kdl0519
2013年01月10日 11:10:40
6楼
问题是计算压力是否满足要求,满足压力及体积就可以。
回复
版专攻
2013年01月10日 21:07:45
7楼
你想高常高压系统,只要满足消防压力,经过经济比较,是可以的
回复
sososohappy
2013年01月11日 11:22:43
8楼
哇~大家都好厉害。。。。
回复
clhx520
2013年01月11日 11:56:41
9楼
行,但是要校核该消防水池的覆盖半径。
回复
wangkequanhuhu
2013年01月11日 14:07:29
10楼
只要水量和水压能保证就可以。
回复
飞鱼
2013年01月12日 15:00:26
11楼
满足整个城市用水??常高压?小范围应该可以,范围太大,管网情况复杂安全性就没法保证了
回复

相关推荐