若一个较大的小区内,消防管网系统的平时压力是由一个水塔来维持的.且水塔距最远建筑距离较远.那么是否水塔的高度很可能满足不了最不利点建筑的消火栓出流的要求呢?而且从水塔出口至最不利点的管道损失是以什么为依据计算的呢?谢谢

若一个较大的小区内,消防管网系统的平时压力是由一个水塔来维持的.
且水塔距最远建筑距离较远.
那么是否水塔的高度很可能满足不了最不利点建筑的消火栓出流的要求呢?
而且从水塔出口至最不利点的管道损失是以什么为依据计算的呢?
谢谢
malong_555
2005年12月14日 14:43:17
2楼
等待中!!!
回复
猪仙
2005年12月14日 15:54:39
3楼
先进行水力计算,看最不利点处的水头是否满足室外消火栓0.1MPa出流水头的要求,如果不能满足,需采取加压措施。
回复
malong_555
2005年12月14日 16:02:42
4楼
室外消火栓压力可以满足,但我指的是室内最不利点消火栓要满足出流的要求所需的压力情况.
而且如果水塔到最不利点的损失,这个流量是按什么为依据来计算呢?
谢谢
回复
yezhu
2005年12月14日 17:02:32
5楼
流量就是你的消防水量
回复
yezhu
2005年12月14日 17:05:09
6楼
水塔水位比最不利消火栓高就ok了。在水塔上设个增压稳压的气压罐。具体增压多少你计算下水头损失就好。