断路器dz10-400,a相160a,b相70a,c相100a,断路器经常跳。请高手分析原因。

断路器dz10-400,a相160a,b相70a,c相100a,断路器经常跳。请高手分析原因。
免费打赏
pluliang
2013年01月07日 16:42:08
2楼
三相不平衡在零序电流互感器中产生电流会跳的。
回复
pluliang
2013年01月07日 16:51:27
3楼
如果是不带漏电保护的开关,很可能是开关老化造成,建议更换!
回复
逍遥翁
2013年01月13日 22:33:28
4楼
10kv三相不平衡在零序电流互感器中产生电流会报警,但不会跳闸。
回复
xuanziping_hfskk
2013年01月14日 10:16:27
5楼
三相电流不平衡是不会跳闸的,除非有保护设置了不平衡跳闸功能的。
回复
zhixiansheng
2013年01月20日 09:39:42
6楼
回复
fitman
2013年01月23日 08:42:26
7楼
三相不平衡不是产生零序的原因。
回复
loturstree
2013年01月23日 15:18:19
8楼
保护装置的报文是什么
回复
sjj19850925
2013年01月24日 16:38:54
9楼
有没有可能冲击造成对断路器的假象而误动作?

[ 本帖最后由 sjj19850925 于 2013-1-24 16:41 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2013年01月30日 10:35:08
10楼
断路器保护跳不跳取决于你的保护设置情况。根据你的介绍,实际不平衡是很大的,如果设置了负序保护,应该会跳(看你的保护定值大小)。一般10KV是不接地系统,正常运行时没有零序量。但是接地后你的零序保护应该动作。
回复
sanbanhu
2013年03月05日 22:43:30
11楼
主要看不平衡的程度以及你断路器的型号