断路器dz10-400,a相160a,b相70a,c相100a,断路器经常跳。请高手分析原因。
断路器dz10-400,a相160a,b相70a,c相100a,断路器经常跳。请高手分析原因。
2楼
三相不平衡在零序电流互感器中产生电流会跳的。
回复
3楼
如果是不带漏电保护的开关,很可能是开关老化造成,建议更换!
回复
4楼
10kv三相不平衡在零序电流互感器中产生电流会报警,但不会跳闸。
回复
5楼
三相电流不平衡是不会跳闸的,除非有保护设置了不平衡跳闸功能的。
回复
6楼
回复
7楼
三相不平衡不是产生零序的原因。
回复
8楼
保护装置的报文是什么
回复
9楼
有没有可能冲击造成对断路器的假象而误动作?
[
本帖最后由 sjj19850925 于 2013-1-24 16:41 编辑 ]
回复
10楼
断路器保护跳不跳取决于你的保护设置情况。根据你的介绍,实际不平衡是很大的,如果设置了负序保护,应该会跳(看你的保护定值大小)。一般10KV是不接地系统,正常运行时没有零序量。但是接地后你的零序保护应该动作。
回复
11楼
主要看不平衡的程度以及你断路器的型号