各位大侠好! 现在小弟有个问题想请教下大家,一个50平方的千级净化间,送风量大概在8000CMH,需要恒温恒湿要求,由于净化面积较小,故不适合用干盘管,我准备采用FFU加AHU来处理,也就是一部分风自循环,一部分回风和新风混合后经过AHU处理,送到FFU静压箱。 我想请教下,我AHU的风量应该取多少?AHU的冷量应该取多少?
各位大侠好!
现在小弟有个问题想请教下大家,一个50平方的千级净化间,送风量大概在8000CMH,需要恒温恒湿要求,由于净化面积较小,故不适合用干盘管,我准备采用FFU加AHU来处理,也就是一部分风自循环,一部分回风和新风混合后经过AHU处理,送到FFU静压箱。
我想请教下,我AHU的风量应该取多少?AHU的冷量应该取多少?
14楼
千级的话换气次数要50回以上。
送风量偏小了?
[
本帖最后由 imlyeo 于 2013-1-23 15:02 编辑 ]
回复
16楼
这种项目经常做!(1)可以AHU 直接全新风形式,室内采用正压余压阀的形式。卸载压力 (2)可以采用AHU 部分回风形式,加新风补充的形式! 关于多少风量及冷量还是要 车间余热 余湿 人数 热传导进行计算为好!,估算的话 350-400w 平方
回复
17楼
ekinjian 发表于 2013-1-28 17:06 这种项目经常做!(1)可以AHU 直接全新风形式,室内采用正压余压阀的形式。卸载压力 (2)可以采用AHU 部 …冷负荷350-400w 平方 是不是太大了?
回复
18楼
千级而已,直接用AHU二次回风系统就好了,用FFU干嘛?要求局部百级吗。
回复
19楼
千级用FFU干嘛?成本高了?利润高?直接高效+AHU不就好了。按照3米高算,风量倒是满足千级要求。直接8000送风完了。千级不用这么高标准严要求!