请教小面积千级净化AHU风量选取问题
xrrnjj
xrrnjj Lv.4
2013年01月06日 14:33:05
只看楼主

各位大侠好! 现在小弟有个问题想请教下大家,一个50平方的千级净化间,送风量大概在8000CMH,需要恒温恒湿要求,由于净化面积较小,故不适合用干盘管,我准备采用FFU加AHU来处理,也就是一部分风自循环,一部分回风和新风混合后经过AHU处理,送到FFU静压箱。 我想请教下,我AHU的风量应该取多少?AHU的冷量应该取多少?

各位大侠好!
现在小弟有个问题想请教下大家,一个50平方的千级净化间,送风量大概在8000CMH,需要恒温恒湿要求,由于净化面积较小,故不适合用干盘管,我准备采用FFU加AHU来处理,也就是一部分风自循环,一部分回风和新风混合后经过AHU处理,送到FFU静压箱。
我想请教下,我AHU的风量应该取多少?AHU的冷量应该取多少?
免费打赏
sososohappy
2013年01月07日 16:33:52
2楼
坐等大神回答。。。。。。。
回复
xrrnjj
2013年01月08日 09:07:19
4楼
新手啊,不懂才在这里请教的,高手麻烦你支个招。
回复
weilong82
2013年01月10日 10:43:03
6楼
你的冷量应该是根据洁净室内的维护结构散热,设备的发热量,新风量,人员的散热量来计算的
回复
mq510576621
2013年01月10日 14:26:26
7楼
50平米算是比较小的咯,要是用AHU+FFU
风量和冷负荷算都比较简单,不知道你这间净化室干什么用的,用FFU吊顶高度一定要够才行。室内的人数,机械灯具,有没有敞开的水面,是否需要计算围护。记得就这论坛上有人发了《简明空调设计手册》,那个很好的,去看看用心的话最多1天就清楚怎么计算了。
回复
sososohappy
2013年01月10日 14:59:08
8楼
学习 学习了
回复
hnuhunt
2013年01月11日 11:04:20
9楼
先计算出房间余热、余湿,然后通过余热,送风温差,新风量计算出通过风柜的回风量.二次回风系统?
如果是洁净室温湿度要求高的话,此方案可能导致室内温度分布不均匀.

[ 本帖最后由 hnuhunt 于 2013-1-11 11:19 编辑 ]
回复
wujixianfeng
2013年01月12日 10:20:47
10楼
BF-2型动力波氮氧化物吸收塔

BF-2型动力波氮氧化物吸收塔是我公司在原生产的BF型、BHL型动力波氯气吸收塔基础上,设计、研制、生产的专门治理高浓度NOX废气的专业设备,该设备广泛应用于电镀酸洗、化工行业及有色金属冶炼行业治理废气,初始浓度5000mg/m3,经处理后的NOX浓度≤150mg/m3,净化效率≥95%以上,低于国家排放标准中规定的NOX浓度≤240mg/m3,排放速率≤0.77kg/h。
BHL动力波氯气吸收塔

BHL动力波氯气吸收塔是我公司在原生产的BF型、DGS-B型酸雾净化塔基础上,设计研制生产的新一代废气治理设备,

该设备广泛应用于化工行业及有色金属冶炼行业脱硫、脱氯、脱硝技术,经处理后的废气浓度≤17mg/m3,净化效率≥99.5%以上,低于国家排放标准中规定的排放速率≤0.52kg/h及氯气浓度≤65mg/m3。

BHL型动力氯气吸收塔-工艺流程:
1、设备组成
采用20%Na2SO3溶液为吸收液,设计多级动力波吸收塔,液碱箱、循环离心泵、离心风机、液位计、废气湍冲管、管道消声器等组成。根据风量的大小来选用湍冲管规格,循环水泵流量及喷头数量。

2、设计特点
喷头口径较大,不易堵塞,喷头由四氟碳纤维组成,喷头喷射出螺旋状泡沫区。动力波喷头采用特殊设计,吸收塔采用空塔设计,无填料区,避免了由于填料破碎堵塞循环水泵的现象和碱液结晶堵塞填料孔,从而影响抽风量,减少维护费用。

参考: www.hcgfrp.com
回复
beyond1359
2013年01月12日 19:45:10
11楼
有这样的吗? 我不明白什么叫一部分自循环 一部分1次回风
你怎么做到的
回复
lisongzone
2013年01月15日 10:39:29
12楼
他的意思是FFU是自循环,AHU一次回风
回复
dengchangping
2013年01月16日 10:32:25
13楼
画焓湿图计算,既然净化级别都是千级了,怎么还会用FFU呢 千级应该用单向流了吧
回复

相关推荐

APP内打开