地下室走廊单独排烟,能用房间空调送风管做补风吗?
qinghust
qinghust Lv.2
2007年08月27日 10:02:18
来自于通风排烟
只看楼主

小弟现有一项目,地下一层空调及防排烟。房间内空调与防排烟做成一系统,平时做空调,火灾时排烟、补风。走廊单独做排烟,走廊的补风能否用房间的空调送风管?

小弟现有一项目,地下一层空调及防排烟。房间内空调与防排烟做成一系统,平时做空调,火灾时排烟、补风。走廊单独做排烟,走廊的补风能否用房间的空调送风管?
免费打赏
wu.ye
2007年08月29日 16:38:42
2楼
规范中没有规定,应该可以。只是无法控制(电器专业如能作到就行)。
回复
toplhc
2007年08月29日 17:35:14
3楼


不知道你的意思是不是,房间排烟有补风,走道则不单独设补风,这样勉强也行,最好是将房间的补风管接一支管至走道

或者,你的意思是能不能用空调送风管作为火灾补风系统,这是可行的
回复
qinghust
2007年08月29日 23:37:57
4楼
谢谢版主.我的系统是这样设计的,利用房间中的空调送\排风管兼做排烟的补风\排烟管.走廊排烟管是单独做的,由

于地下一层吊顶空间比较有限,我想利用房间的空调管同时为走廊补风,不知道可不可行?
回复
wu.ye
2007年08月30日 11:02:48
5楼
不违返规范且能合理控制,正常运行,就可以了。
回复
aionyu
2007年08月31日 08:31:45
6楼
风口要分开通风和排烟,并且全部是电动口,分清常闭常开~~
回复