JGJ46-2005 配电系统中间和末端处需做重复接地 何解?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年01月04日 16:20:48
只看楼主

JGJ46-2005 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地 请问中间处和末端处是指哪里呢,是对应指分配电箱和开关箱吗?假如是的话又有以下疑问了,一个配电系统有多个分配电箱和开关箱,那选择哪个分配电箱和开关箱做重复接地呢?

JGJ46-2005 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地

请问中间处和末端处是指哪里呢,是对应指分配电箱和开关箱吗?假如是的话又有以下疑问了,一个配电系统有多个分配电箱和开关箱,那选择哪个分配电箱和开关箱做重复接地呢?
免费打赏
老灰兔子
2013年01月04日 21:43:16
2楼
中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。
回复
muyuyao
2013年01月04日 23:27:28
3楼
请问中间处和末端处是指哪里呢,是对应指分配电箱和开关箱吗?
--------完全正确!!!因为只有配电相处便于给PE线做重复接地!!!

假如是的话又有以下疑问了,一个配电系统有多个分配电箱和开关箱,那选择哪个分配电箱和开关箱做重复接地呢?
--------配电线路从总柜往外是放射状,故中间应该是指所有分配电箱(每一分支只有一个分配电箱时)或所有分支中中间那个分箱(特殊情况下,临电规范认可总柜的一个分支回路带两个或多个二级箱的做法!!!如高层建筑中,可用一根电缆并接多个二级箱!!!

末端处是指所有分箱所带的所有最末节处开关箱!!!同样,临电规范认可二级箱的一个分支回路带两个或多个操作箱的做法!!!

看着都乱,我倒建议给所有配电箱的PE排都做重复接地!!!首先,PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是PE排上的接线!!!

cof1662257841752:乱说!PE排多做重复接地有益无害?监测点以下是本可以接地的,学习一下GB13955再晒

回复
知乎圆桌
2013年01月05日 09:28:39
4楼
分配电箱和开关箱 用PE线做重复接地 做法是不是如下:
将角钢打入地面以下3m,PE线(多股铜线)从分配电箱PE端子排拉出来连接这个角钢接地极,规范有规定接地极与分配电箱的距离吗?
回复

相关推荐

APP内打开