压降过大,该如何进行就地电压补偿呢
ytc_397111362
2013年01月04日 13:08:57
只看楼主

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
免费打赏
海法马卡比
2013年01月07日 13:13:05
42楼
有132kW 的电机,127是非标吧
回复
chavey
2013年01月07日 13:25:09
43楼
600米太远了 大哥!
回复
liumy1975
2013年01月07日 16:02:34
44楼


启动电压低怎么会没有关系?电压低的时候,虽然泵的电机能启动,但会造成电机运行时电流过大,而将泵烧毁。
验算压降的目的就是防止过流。
回复
wankun1314
2013年01月07日 18:55:02
45楼

学习了
回复
hjba6666
2013年01月08日 09:59:00
46楼
楼上这位仁兄,他用的是潜水泵,又不是抽水泵,你说他不装在600米的地方,该装在哪里
回复
lyxian
2013年01月08日 13:52:22
47楼
压降过大主要原因是:一是线路过长,二是线径偏低。解决的方法:一是要降压启动,二是在设备附近配备一台变压器缩短供电电缆长度。
回复
默石
2013年01月08日 16:08:45
48楼
地下600米的潜水泵还是有的,呵呵。压降打的话,变压器移到井边,放大电缆都是不错的办法。
回复
yis359574718
2013年01月08日 16:36:27
49楼
学习了学习了
回复
zhupeng1018
2013年01月08日 22:33:21
50楼
这么大功率的水泵,一定用的是降压起动,或者是变频起动,这个在起动柜应该是和水泵一起出厂的,关于电压降的问题,最简单的办法,就是增大电缆型号,把120改成150,可以减少一部分线路损耗,电缆型号不改问题也是很大,第二个,是把配电室的电压输出调高等级,可以调到420,就是调变压器部分,在末端电压在360以上,电机是可以正常使用的,但是长期使用对电机是有一定的损害的,会发热,你的水泵电机是放在水里的,会减少热量,可以补偿这部分,电缆的耐压是750伏以内,只要不超过这个数值是没有问题的,不需要什么电容柜补偿什么的,
回复
zhupeng1018
2013年01月08日 22:45:47
51楼
功率因数和电压降没有什么关系,功率因数是指对电厂输出的电功率能不能的效利用,一般末端用电设备没有说有功率因数这一说的,用电容补偿一般是起动电流过大,电压降历害的用电设备,单相电机用的多,很少能见到三相电机串电容的,
回复

相关推荐

APP内打开