压降过大,该如何进行就地电压补偿呢
ytc_397111362
2013年01月04日 13:08:57
只看楼主

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
免费打赏
zhupeng1018
2013年01月08日 23:09:33
52楼
楼上的有好几位是不懂装懂的,这么大功率的电机直接起动,你知道起动电流有多大?你主继电器,得选 用多大?净装,误导人,直接起动不烧设备才怪,轻则烧电机,继电器,重则烧变压器,一般来说7,5KW以上的就要降压起动,直接起动,电压得降到多低,那个继电器电压一低还能吸合啊,就这个案例来说,线路一共才900米长,也不算长,直接把变压器输出电压提高一个等级就行了,电缆基本也是够用的,起动柜应该是水泵厂家自己配套带的。如果是发机自已供电不用电网供电,直接起动的后果,就是发电机直接报废,
回复
黑铁匠
2013年01月09日 08:39:52
53楼

这个可行
回复
kyujiangmn
2013年01月09日 09:44:08
54楼
我觉得两点:第一是要换大一点的电缆,第二直接启动的话肯定不行,最好增加软起
回复
chengyonxiang
2013年01月09日 13:39:30
55楼
建议在井旁加一套稳压装置,体积又没变压器那样大,不会影响美观,也不会因为变压器调高电压,而在线路电压升高时产生过电压。
回复
zijizhanzhi
2013年01月09日 15:06:21
56楼
在井边设个380V升690V的变压器,电机改为690V的。电源侧,不增加补偿,建议加大电缆截面来减小压降。
回复
teng1437
2013年01月09日 21:05:46
57楼
给你说一下我用过的100KW的潜水泵:
1,潜水泵无法风冷,使用前需要加注冷却液;
2,一般的潜水泵的连接电缆都是出厂时和电机接好的,厂家做,现场一般无法自己做或自己做的防水效果达不到;
3,订货前最好确认启动方式和需要厂家自带电缆的长度,自带电缆的长度至少时出地面;
4,选择电缆时要考虑控制柜到电机之间电缆的压降;
5,最终的启动转矩要大于额定转矩,而最终选用电机的额定转矩和水泵的扬程有关系,知道了这个关系也就基本定了最低的启动电压。
这些最好是让水泵厂家协助解决,你主要要做的事减小前面300的压降,比较看一下是增大电缆截面合算还是其他方式更经济。
回复
wosocool
2013年01月10日 08:51:19
58楼
最简单的办法不是先在旁边挖一个600米的坑,再把水泵放进去吗?
回复
zouys
2013年01月10日 15:23:26
59楼
用三根150的单芯电缆缚在在出水管上,不就加大了电缆截面,同时不扩大原计划安装尺寸。不过还有点纳闷,127KW的水泵都能放下去怎么就不能容下个出水管和大些的电缆?既然不行就说明井和潜水泵不配套嘛,把井打大一些,或深井水泵功率小一些不行?。
回复
ccj8989
2013年01月10日 17:21:54
60楼
可考虑中间加装个适合的变压器,适当提升一下电压
回复
兔子他爷爷
2013年01月10日 19:35:33
61楼

多大的电机可以直接启动是由电源容量和负载性质以及工艺要求来确定的,没有你说的那么严重,我常年在炼油厂维护、施工,100KW 以上电机直起的比比皆是,很常见
回复

相关推荐

APP内打开