压降过大,该如何进行就地电压补偿呢
ytc_397111362
2013年01月04日 13:08:57
只看楼主

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
免费打赏
ytc_397111362
2013年01月10日 19:41:03
62楼
调压器可以长期使用吗
回复
兔子他爷爷
2013年01月10日 19:56:05
63楼

功率因数提高以后线路需要输送给水泵电机的无功电流减小,线路阻抗不变,那么压降自然也就减小了。
另外你在单相电机上看到的电容应该是串接在启动绕组中用来移相,与主绕组共同产生旋转磁场的,与功率因数补偿无关。
回复
zhupeng1018
2013年01月11日 17:07:13
64楼
你知道加一个电容柜要多少钱,加个电容柜还得加一个开关柜,连接母排,本身这个案例,只要提高电压等级就行了,只是把变压器那儿的接线方式变一下,很简单的,根本不用花钱,如果加电容柜提高功率因数,老板不骂死他
回复
3698eeee
2013年01月14日 10:48:46
65楼
可以适当增大电缆截面
回复
fxm6660
2013年01月14日 15:27:51
66楼

你说的是供电距离600米吧?127KW的潜水泵,如果变压器低压输出端电压按照400V计算,电流按照260A帮你计算的结果是,二根120㎜²的铜芯电缆线并联使用,电压降为5.8%,末端电压377V勉强满足使用,当然,这是按照满负载计算,如果,实际功率小一点,应该没有问题。可以使用。可以点击 http://wenku.baidu.com/view/83b16dd1ad51f01dc281f1e5.html 参考,导线的选择问题。如果,就近可以安装补偿电容器,最好是安装,可以减少线路上的无功电流,减少线损。也可以点击 http://wenku.baidu.com/view/63c9803b5a8102d276a22fb2.html 参考。

[ 本帖最后由 fxm6660 于 2013-1-16 15:32 编辑 ]
回复
lvyangyangy
2013年01月16日 14:47:36
67楼
能告诉变压器容量吗?如果满足可以考虑增压,启动采用自耦降压即可
回复
fxm6660
2013年01月16日 15:19:50
68楼

当然最佳方案是如你所说,但是,注意,变压器的容量至少大于电动机功率的1/3 因此,如果选择变压器建议选择容量在400KVA以上。谢谢!
回复
fxm6660
2013年01月16日 15:30:22
69楼
回复
wbo7656
2013年01月17日 22:28:58
70楼
真长见识了,就是有些问题无法判断了,不知道哪个说的算对的还是都是对的
回复
xhs000
2013年01月18日 08:48:42
71楼
大家说的都没错,只是楼主没把问题说清楚,水井600米,潜水泵放多深没说。什么电缆只能放120又是什么意思?一个大气压是10米水柱的问题楼主想过没有。127KW是什么非标电机?不会是127A的电机吗?
回复

相关推荐

APP内打开