我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
72楼
我们公司研发的母线残压保持装置 可解决电压下降的问题 15256982693 孙
回复
73楼
看楼主与另外一位朋友的争论,笑得我肚子疼!(我只是笑,他们的对话)!
我是菜鸟,学校了!希望楼主得到可行性的正确方法后给大家分享一下!谢谢
回复
74楼
楼主说的应该是深井泵,随机电缆是固封好的不能换也不能加,如果想用690V要订做,6kV或10kV的估计做不出来。这个功率和扬程的深井泵流量大概是40立方/小时,楼主公司是打算用它来直供管网还是有蓄水池?公司用水量波动大吗?深井泵流量是怎样选取的?建议在井口设泵站,站内设调峰水池,再用加压泵供入管网。这样的话深井泵流量按平均用水量选取就可以了,如果备用水源(如自来水)有保障的话还可以再小一点,可能会比40立方/小时小一些,井深也可能会小一点,因为地下水渗透速度降低的话动水面也会升高,扬程也可能会小一点,因为除了井深减小以外,还不用考虑管网压力。深井泵的理想工作状态是持续工作,因为停泵时静水面会升高,密封承受的压力也会升高。
深水泵控制箱在泵站内,泵站电源电缆可以放大一点,压降小一点,如果电压还是低的话可以加自动无功补偿,最起码要保证控制箱内控制电源的电压,实在不行单给控制电源加稳压器。
回复
75楼
学习中。。。。。
回复
76楼
楼上怎么就没见过泵在地下的呢
回复
77楼
版主出题挺怪!貌似没有127KW的水泵,要用125KW的话!扬程也不过400多米,不知道需不需要保证流量!
回复
78楼
用自耦降压启动加就地补偿应该没问题
回复
79楼
想了解真相....
回复
80楼
它那个电缆应该是加了防水密封措施后 很粗了吧
回复
81楼
其实 你根本不用这么麻烦 就像上面有位师傅说的 井下的部分自然后水泵厂家配套 只用问他们井口电压需要多少就行了 保证井上300电压够就行了 井下石他们的事情。
回复