压降过大,该如何进行就地电压补偿呢
ytc_397111362
2013年01月04日 13:08:57
只看楼主

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
免费打赏
xinxirong
2013年01月23日 14:47:39
82楼
你的是笼型还是绕线型的电机呢?如果是笼型的话,可以串一个耐压6kv的电容组,假设电流是I*,那么电容上的电压是Uc*=I* x Zc <-90度,线路上的压降为Ur*=I* x R,电机上的压降为Um*=I* x Zm<90度
变压器出线电压为400v=Uc* + Um* +Ur*。这样算出来Zc 就可以。
但是电机的Zm是随负载变化的,所以Zm*其实只是按额定电压换算出来的阻抗,实际启动和运行过程中是变化的,而绕线型的电机耐压极差,动不动就烧了。
回复
y125670682
2013年01月23日 16:47:57
83楼

那你的长轴未免也太长了吧???没见过
回复
bc04102
2013年01月24日 14:20:47
84楼
这么大电机最好软启动,减少起动电流对电网的冲击,如功率因数太低可以在进线进行补偿,最好这些东西不要放在井下,IP等级要求高,更容易出事,维修维护也不方便
回复
xinshiji168
2013年01月24日 23:02:43
85楼
楼主咋没见了呢?我想是不是启动的时候压降太厉害,导致电机没起起来,保护就动作了?那搞个软启不就解决了吗?变压器到井口的300米用两根120的电缆并接,这样压降又会少一点吧
回复
scm888
2013年01月25日 10:15:30
86楼
回复压降过大,该如何进行就地电压补偿呢 63# 的帖子
你知道加一个电容柜要多少钱,加个电容柜还得加一个开关柜,连接母排,本身这个案例,只要提高电压等级就行了,只是把变压器那儿的接线方式变一下,很简单的,根本不用花钱,如果加电容柜提高功率因数,老板不骂死他
移变压器花的钱应该是大过8万元,300米高压电缆,埋管,移变压器大工程呀
回复
guantianhua11
2013年01月25日 12:23:54
87楼

大哥人家说的是潜水泵!
回复
005201
2013年03月05日 10:10:36
88楼
楼主啊!告诉你吧,钱肯定是要花的,主要是保证设备能正常运行,最简单可靠的办法就是装就地变压器,有钱的化变压器选用调压的,加就地电容补偿,这个方案是最简单可靠的,对今后的维护也非常方便
回复
seekandkill
2013年03月05日 13:32:35
89楼
qq359879362 发表于 2013-1-5 10:35 这是楼主误导,“水源井离变电所有300米,压降太大,”300米120的电缆电压损失6.3%左右,放大在185的电缆就 …我想知道大侠所说的120电缆电压损失6.3%。185的损失4.6%。这样的数据在哪查的?大侠可以告诉俺么??
回复
承接电力设计
2013年03月07日 11:36:38
90楼
可以提高电缆
回复
3698eeee
2013年03月07日 20:37:20
91楼
在水源井开关柜旁加个就地电容补偿器。
回复