220V电压需要考虑线损吗?
shuhui_zhang
2013年01月03日 15:48:00
只看楼主

我要控制20台单相电机,电机与控制箱最远距离30米,控制箱的电源进线是家用的220V电,请问这种情况我需要考虑线损的问题吗?如果要考虑,那有什么办法能降低线损。

我要控制20台单相电机,电机与控制箱最远距离30米,控制箱的电源进线是家用的220V电,请问这种情况我需要考虑线损的问题吗?如果要考虑,那有什么办法能降低线损。
hanzhg54
2013年01月03日 22:21:17
2楼
取决于电机的功率和导线的规格,电机不大,导线够粗就行。
需要计算。
回复
电气交流
2013年01月03日 22:57:46
3楼
楼主有才,哈哈!
回复
kongzhuo12
2013年01月04日 09:56:17
4楼
要考虑线损,不过采用控制箱的电机设计线径会稍微大些,可以保证电压。
回复
shuhui_zhang
2013年01月04日 14:55:48
5楼



电机的功率是375W的单相电机,但是埋地穿管,我选了一根6*2.5平方的电缆线不知道可不可以?
回复
shuhui_zhang
2013年01月04日 14:58:20
6楼


怎么呢?我就是怕这长的距离电压不够,电机启动不了。
回复
shuhui_zhang
2013年01月04日 14:59:21
7楼


跟就上面我说的375W的电机我选2.5平方的线应该可以吧,
回复
zdx801222
2013年01月05日 14:28:17
8楼
375W选2.5平方的线是足够的
回复
zdx801222
2013年01月05日 14:30:30
9楼
我是指载流量。压降的话,按照经验来说,30m的距离也不长,应该没问题。
但是这取决于上级电缆的压降,一直要算到变压器那里,才知道你这里的真实压降,电机能不能正常工作。
回复
qq359879362
2013年01月05日 15:15:05
10楼
我帮你查了,30米2.5的电缆电压损失不到1%,不用担心
回复
lxr127
2013年01月05日 15:22:49
11楼
这个要看你的控制距离与所使用的控制线的规格的。
回复

相关推荐

APP内打开