谁见过如此做法
fang3369
fang3369 Lv.2
2007年08月26日 18:01:39
来自于建筑构造
只看楼主

指点错的地方

指点错的地方

1188122514792.JPG

免费打赏
wps1111228
2007年11月22日 09:58:37
12楼
电渣压力焊异径焊接是可以的,关键是接头过密,并且中间部位的箍筋接头没有错开
回复
leechee19810921
2007年12月15日 17:10:39
13楼
构造柱的钢筋主筋采用的是电渣压力焊方式,焊接接头的出来保证2mm即可,钢筋下部不知道设计要求是否加密箍筋,间距最好控制在150左右。且钢筋的等代换必须提出足够的荷载要求方可以使用。
回复
结构浪子
2007年12月15日 20:44:33
14楼
图不是太清楚,感觉接头过多。
回复
cjzytjj
2007年12月16日 12:50:17
15楼
电渣压力焊异径焊接是可以的,不应相差二个级别
回复
wangyinchao0909
2008年01月16日 22:06:26
16楼
不同直径可以对接,不过最好不要超过两级,如16和20
其他的G101上都有,建议看一下陈教授作答的G101问题汇编
回复
my78770
2008年02月16日 10:08:47
17楼
不同直径可以对接啊,电渣压力焊对接也当然可以,主要问题是接头没有效的错落开,错落高低距离也是有要求的,按照图片上看,街头出模板高度绝对太低了
回复
zyc0819
2008年02月19日 20:16:48
18楼
接头的位置没有问题,没有超过50%(柱子)。接头距离板的标高太低就是在现浇板内,因为101图集上也没有具体给出说明,距离现浇板多少是合适的,但是绝对不允许在现浇梁板柱的节点上。所以只有这一个大问题。
回复
chendaoshen123
2008年02月20日 20:19:54
19楼
规范上说 同一截面的焊接接头 不能超过50% 这违反规范 钢筋好象不同心 这个看的不清楚