2楼
怎么没人发表意见啊。
回复
3楼
直径变小两级还能对接的?
回复
4楼
接头在一个搭接区域内,弯沟部位没有错开
回复
5楼
对接焊包的质量也太差了吧,还有就是是不是用的两中不同直径的钢筋对接的。那样是坚决不行的。
回复
6楼
接头的位置距板太低啦!由要求,具体你查101图籍吧!
回复
7楼
钢筋搭接在同一个截面上了 而且不同直径的钢筋应该是不能对焊的 另外我觉得焊接不应该是对焊 应采用双面焊
回复
8楼
还可以
回复
9楼
监理都死绝了!
回复
10楼
电渣压力焊异径焊接是可以的,关键是接头过密
回复
11楼
焊接的接头过密,焊接质量很差,距地也太低了,再有柱的的钢筋怎么斜那么多呀。
现在我们已有七、八年不用电渣压力焊了,质量不易控制,多采用直螺纹连接了。