谁见过如此做法
fang3369
fang3369 Lv.2
2007年08月26日 18:01:39
来自于建筑构造
只看楼主

指点错的地方

指点错的地方

1188122514792.JPG

免费打赏
fang3369
2007年08月27日 10:20:47
2楼
怎么没人发表意见啊。
回复
fang3369
2007年08月27日 10:22:33
3楼
直径变小两级还能对接的?
回复
qym9
2007年09月02日 22:31:55
4楼
接头在一个搭接区域内,弯沟部位没有错开
回复
kjb101101
2007年10月03日 14:43:04
5楼
对接焊包的质量也太差了吧,还有就是是不是用的两中不同直径的钢筋对接的。那样是坚决不行的。
回复
kid982924
2007年10月06日 12:43:10
6楼
接头的位置距板太低啦!由要求,具体你查101图籍吧!
回复
jinhuiguo163
2007年10月11日 17:06:45
7楼
钢筋搭接在同一个截面上了 而且不同直径的钢筋应该是不能对焊的 另外我觉得焊接不应该是对焊 应采用双面焊
回复
赤壁小兵
2007年10月11日 22:00:08
8楼
还可以
回复
bobo0315920
2007年10月13日 20:28:22
9楼
监理都死绝了!
回复
yangcls
2007年10月14日 14:44:12
10楼
电渣压力焊异径焊接是可以的,关键是接头过密
回复
xingxingxyz1974
2007年10月14日 21:03:42
11楼
焊接的接头过密,焊接质量很差,距地也太低了,再有柱的的钢筋怎么斜那么多呀。
现在我们已有七、八年不用电渣压力焊了,质量不易控制,多采用直螺纹连接了。
回复