【现场图片】某高铁站台钢结构通道,望专家就诊
lengyan2012
2013年01月03日 10:48:07
来自于工地图片
只看楼主

经过某市高铁站台钢结构通道,拍下了一些跟质量有关的照片。百思不得其解,忘专家就诊。

经过某市高铁站台钢结构通道,拍下了一些跟质量有关的照片。百思不得其解,忘专家就诊。

全视.jpg


局部1 (1).jpg


局部1 (2).jpg


局部1 (3).jpg


局部1 (4).jpg


局部1 (5).jpg


局部1 (6).jpg

免费打赏
sl0420
2013年01月06日 10:40:43
2楼
钢结构水平有限,看不出啥问题,呵呵,学习来了。
回复
独孤求知
2013年01月06日 12:41:12
3楼
仅从图片看,这可能是外表的油漆,不影响结构吧,毕竟钢结构基本上焊接与螺栓连接,外表肯定要处理下!
回复
lcglangfang
2013年01月06日 13:56:28
4楼
钢结构现场拼接焊缝,要打磨干净,并刷防锈漆,防火涂料之类。只不过看着这个好像是焊缝处理比较不认真。漆面有色差,涂刷不均匀。
回复
lengyan2012
2013年01月06日 14:24:21
5楼
可能图片要放大才清晰,这不是什么油漆也不是什么焊缝,全是打的玻璃胶,开裂了才能看出。
回复
cqranchunbo
2013年01月06日 14:56:11
6楼
如果没问题 你拿上来说什么。
回复
拂晓漫步
2013年01月06日 16:03:59
7楼
没看出来啥问题,感觉你主要拍摄的上翼缘被铝塑板之类的给包起来了,里面可能走管线。
感觉装饰上的小问题真的对结构没啥影响。
回复
chmyun
2013年01月06日 17:00:51
8楼
来学习学习经验
回复
我本平凡
2013年01月07日 09:27:26
9楼
应该是密封胶开裂了
回复
l1w2q3222
2013年01月07日 10:38:16
10楼
是呼东站么 ?
回复
mlh_1231
2013年01月07日 11:58:52
11楼
楼主指什么问题?楼梯梁太长中间没立柱?只要其简支梁计算过就行了。其实楼主没细看,人家是装修部分,用铝板或铝塑板把钢梁上翼缘包起来,装饰用的。那是玻璃胶,不是焊缝。