风冷热泵制热除霜切换跳低压报警,求高手指点!
chuhehanjie110
2013年01月02日 22:29:04
来自于制冷技术
只看楼主

风冷热泵(螺杆式)制热运行正常,但在除霜的时候低压一直到0.00就自动停机,也没出现警报,待压机两次间隔时间到还会再起来。修改过低压警报延时参数,也调整过电子膨胀阀的过冷和过热度,清洗过干燥滤芯,各种能想到的基本都试过啦,还是在除霜切换的时候跳机,就差没更换四方阀。 望各位高手指点指点。谢了!

风冷热泵(螺杆式)制热运行正常,但在除霜的时候低压一直到0.00就自动停机,也没出现警报,待压机两次间隔时间到还会再起来。
修改过低压警报延时参数,也调整过电子膨胀阀的过冷和过热度,清洗过干燥滤芯,各种能想到的基本都试过啦,还是在除霜切换的时候跳机,就差没更换四方阀。
望各位高手指点指点。谢了!
免费打赏
adingkgb
2013年01月07日 11:05:47
12楼
如果制热完全没问题,那么制冷剂不足的可能性不高
回复
dzafl268
2013年01月09日 11:13:51
13楼
如果制热时各项参数正常,问题就出现在除霜上,-- '>www.dzafl.con/BJ
回复
dzafl268
2013年01月09日 11:17:18
14楼
低压这么低有可能有堵的地方,如果是水机的话可能是水有问题吧。-- '>www.dzafl.com/BJ
回复
wumingzhe007
2013年01月10日 19:31:20
15楼
低压不能那么低啊,除霜时候管路流程改变,查查管路流向看看有没有截止的或者堵的
回复