近日看了个招标文件,它要求用风冷热泵,螺杆机,制热时进出水温为50-60,正常情况下都是40-45,翻了所有所学过的书籍只找到离心式为50-60,请问:1.如果有热网供水或水提前加热到50,是否风冷热泵出水可为60?对机组或制热量是否有影响2.有谁知道制热工况进排汽温度是多少,冷凝温度可达多少?
近日看了个招标文件,它要求用风冷热泵,螺杆机,制热时进出水温为50-60,正常情况下都是40-45,翻了所有所学过的书籍只找到离心式为50-60,请问:1.如果有热网供水或水提前加热到50,是否风冷热泵出水可为60?对机组或制热量是否有影响2.有谁知道制热工况进排汽温度是多少,冷凝温度可达多少?
2楼
招标文件都是唬人的,真要是没人去投标了非把标局的人憋死不可。:)要是有热网或提前将水加热到50度,那还要空调干吗?一般双螺杆的压缩机冷凝温度一般为60度最高可以做到70度,单螺杆则一般低5度。制热量基本上打个7~8折左右。具体还请查见压缩机产品的样本。
回复
3楼
50~60左右
回复
4楼
风冷热泵的制热出水温度一般为45,如果提高出水温度,会导致机组的效率下降,出现一系列的故障,提高进水的温度也无法解决这些问题,因为45这个温度不仅和压缩机有关,也是根据环境的温湿度确定。
回复
5楼
能说具体一些吗???
回复
6楼
风冷热泵事通过和空气进行换热来制冷和制热的,一般厂家标称的机组制热运行环境温度可以达到-15摄氏度,此时机组的制热量已经严重下降,若果如果湿度大一点,机组就会频繁的化霜,甚至停机。此时再提高机组的进出水温度,即使压缩机的工况可以满足要求,制冷剂的冷凝温度和压力将会升高,蒸发器的压力和温度也会升高,而环境温度是一定的,风冷换热器的换热效率会不断的下降,进而结霜,机组的效率将会急剧下降。
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
知道什么叫外行和内行嘛,那帮人要是能冬天的风冷热泵机组达到50-60度,见鬼了除非在热带地区,^_^,也未必能。系统的特性决定了的,不可能
回复
9楼
标书上就是这以要求的,而且还要求风冷热泵用满液式蒸发器
回复
10楼
8楼的内行朋友,请教一个问题...
出水温度和冷凝温度是一个概念吗?舒适性空调制热需要60度的水温吗?除非是最新出来的高效双向热回收机组,夏天制冷的同时还可以分别制取50~60度左右的热水,用做宾馆或者洗浴中心的洗澡热水.
回复
11楼
楼主兄弟,这个标不投也罢了,人家摆明了只让大金,富田和顿罕布什进来玩.你家产品没有满液式的蒸发器去了也白忙活.
回复