AWHC-L100机组,夏天制冷时运行工况正常,但到冬天制热时就有问题了,油温渐渐的降低,直到-11度时机组低油温保护,当时LP:3KG,HP:15KG,压缩机回气大部分结霜,油泵发冷,但不会结露水,外风机全部运转,视镜中冷媒有少许泡泡.请求有识之士给予解答!
AWHC-L100机组,夏天制冷时运行工况正常,但到冬天制热时就有问题了,油温渐渐的降低,直到-11度时机组低油温保护,当时LP:3KG,HP:15KG,压缩机回气大部分结霜,油泵发冷,但不会结露水,外风机全部运转,视镜中冷媒有少许泡泡.
请求有识之士给予解答!
2楼
制冷剂过多会造成什么样的情况?那制冷怎会正常呢?难道制热膨胀阀不好,我们已经将四个全部比较过了并且开度都开到最大,还是没有解决,这油温太低是否是回气蒸发温度过低引起的呢?
回复
3楼
下面是这类型的压缩机剖面图,供大家研究
回复
4楼
昨天已经将回气过滤网拆下了,但没有发现脏堵的情况,顺道的时候将系统中的冷媒全部移出,主要是称量一下系统中到底有多少制冷剂,说明68KG,到最后有67KG,说明冷媒不多不少,然后才将过滤网拆下,说明一下:一共有三台机组(夏天制冷三台都正常),其它两台都正常,只有这台机组在冬天制热的时候出现油温过低的情况,其它两台制热是油温都维持在18度以上
回复
5楼
系统回油正常,今年春季保养的时候已经将过滤望拆下洗过
回复
6楼
图中所指的铜管为系统冷凝后的压力管,应该为温的状态但不应该冰凉甚至结霜?
回复
7楼
铜管来源,经过一个电磁阀,请问在什么情况下才会打开,是冷却高压的吗?
回复
8楼
这是整个机组的实样
回复
9楼
另外机组的四通阀由于是铁与铜焊接的就可能产生泄露,考虑到不易烧焊我们就采用了修补的办法,去年同类型的机组我们就这样搞的,直致今年都没有泄露
回复
10楼
第一步要将表面处理干净,用酒精洗过除灰尘最后用耐高温的修补剂图满
回复
11楼
附图
回复