12楼
我来帮你详细解答:
1、附加恒荷载按照1.5kN,活荷载根据你提供的要求,按照3.5kN计算
2、混凝土挑板的凭据厚度为150mm,恒荷载为3.75kN
汇总1、2,恒荷载标准值5.25kN,活荷载标准值为3.5kN
3、荷载组合
(1)标准组合:1.0恒+1.0活
(2)基本组合:1.2恒+1.4活
4、验算配筋
用基本组合验算,荷载为11.2kN,端部弯矩为M=ql2/2=9.6kN*m
配筋计算M/(fy*h0)=9.6×1000000/(270×150)=237
10@100的面积是785,足够!
5、裂缝验算
忽略,计算公式太麻烦,不过肯定够了,10@100配筋很大了,而且你端部180mm高,肯定没有问题
6、抗剪计算
也没有问题,不计算了,板一般不是抗剪控制,180mm厚的板抗剪足够
7、挠度计算
用标准组合计算,荷载为8.75kN
悬臂梁挠度计算公式
ql4/8EI=8.75*1.3的四次方/(8*2.8*10四次方*(1000*180三次方/12))=0.3mm
而允许挠度为悬臂梁长度的 1/100,即13mm。计算肯定没有问题。
以上为理论计算,均没有问题。
构造措施,悬挑板注意裂缝控制,端部钢筋已经配置较多,问题不大
注意配置横向构造钢筋,8@150也没有问题
唯一不好的地方就是悬挑板下部没有配筋,从构造上将,长期挠度控制可能不太好。其他都没有问题!
你的楼板很安全,放心吧。阳台上放点花草、洗衣机,去上面晒晒太阳都没有问题的,你们还可以在上面聚餐。
[
本帖最后由 xiaohu_0308 于 2013-1-7 17:51 编辑 ]
回复
13楼
楼上计算比较清晰,但忘记考虑阳台围护结构(0.6m加气混凝土砌块和2.5m中空玻璃塑钢窗)产生的线荷载了,当然按楼主的配筋来看应该是满足安全性的。
回复
14楼
谢谢大家的回答,尤其特别感谢xiaohu和sx cdr两位大师,两位现在应该是做结构设计吧!!
回复
15楼
不觉得这个阳台配筋会小啊,当然板厚可以不取那么大的
回复